Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?

Verfasst: Montag 16. April 2018, 16:11
von ttwonder
Bild C.4b für SK-II-Geräte und Bild C.4c für SK-I-Geräte. Beide zeigen eine isolierte Geräteaufstellung.

Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?

Verfasst: Montag 16. April 2018, 17:33
von Probator
ttwonder hat geschrieben: Montag 16. April 2018, 15:58 Also wenn ich im Anhang C der VDE 0701-0702 das Bild der Schutzleiterstrommessung C.3a so ansehe, ist hier das direkte Messverfahren dargestellt. Das Gerät ist auch hier isoliert aufgestellt - logisch. Im Bild C.3b ist dann eine zusätzliche Erdverbindung angedeutet. Hier kommt das Differenzstromverfahren zum Einsatz - auch logisch.
Ich habe mir das gerade nochmal durch den Kopf gehen lassen und muss meine Aussage oben doch etwas präzisieren bzw. revidieren.

Wenn man sich folgendes vorstellt:
- ein Gerät der Schutzklasse II
- weitgehend Metallgehäuse
- in der Hand gehalten während der Messung
- oder aufgelegt auf einen leitfähigen Tisch, der auch geerdet ist...

... dann ist eine Isolierung fürs direkte Verfahren auch für die Berührstrommessung tatsächlich nötig. Oder man nimmt das Differenzstromverfahren und braucht sich wieder nicht um die Isolierung kümmern.

Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?

Verfasst: Donnerstag 19. April 2018, 17:41
von SPS
Hallo,
heute habe ich die Widerstände aus China bekommen.
Alles gut gelaufen. :)
Werte sind einmal gut 2 kOhm und einmal 1,964 kOhm

Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?

Verfasst: Donnerstag 19. April 2018, 19:37
von ttwonder
Und welche Leistung vertragen die Dinger?

Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?

Verfasst: Donnerstag 19. April 2018, 19:40
von SPS
Hallo Jörg,
25 W Leistung

Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?

Verfasst: Donnerstag 19. April 2018, 20:55
von cyclist
Hallo SPS,
wie verschaltest du denn nun die Widerstände? 1x 2k oder hast du 2x 1k und schaltest die in Reihe? Hast du Bilder von dem "Prüfadapter"?

Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?

Verfasst: Donnerstag 19. April 2018, 21:08
von SPS
Hallo cyclist,
da ich 2 kOhm bekommen habe, brauche ich nichts in Reihe schalten.
Der Adapter ist noch nicht fertig. Da brauche ich noch eine Box ...
Da die vorhandene Zange nicht genau genug ist und das verwenden eines Multimeter nach VDE nicht geklärt ist, liegt das Projekt erst mal auf Eis.

Eine Vergleichsmessung mit der Differenzstrommessung des Benning 700 mit dem Multimeter möchte ich jedoch machen.

Sollte der Widerstand in ein Metall Gehäuse wegen der Wärme? Eigentlich sind das ja nur wenige mA für eine kurze Messung

Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?

Verfasst: Freitag 20. April 2018, 09:15
von ttwonder
Meine Box sieht so aus. Die Erwärmung des Widerstandes halte ich für vernachlässigbar, da es den Fall, dass die vollen 230V über ihn abfallen ja nie geben wird. Der RCD dient dem Personenschutz des Prüfers. Die Steckdose ist in eine Hohlwanddose eingebaut, sieht man schlecht. Ist hochkant, weil man mit einem Winkelstecker sonst oben an die Buchse stößt. War so nicht geplant.

Alles ist auf Buchsen verkabelt, die benötigte jeweilige Messchaltung muss man sich mit Messleitungen "patchen".

Die Abstandshalter der Hutschiene vom Boden der Box habe ich aus der Legokiste geklaut. :cool:

Ich habe noch einen Trenntrafo dazu.

Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?

Verfasst: Freitag 20. April 2018, 12:48
von SPS
Hallo,
eine gute Idee auch die Steckdose und RCD mit einzubauen.
Dein Widerstand sieht viel größer aus als meiner

Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?

Verfasst: Freitag 20. April 2018, 13:05
von ttwonder
Da fehlt noch die Buchse für die Kaltgeräteanschlussleitungen C13. Kommt noch.