Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Verfasst: Freitag 13. April 2018, 12:18
von ttwonder
Liebe Leute,
bitte guckt doch mal in die VDE 0701-0702. Da steht auf Seite 14:
"An jedem berührbaren leitfähigen, nicht mit dem Schutzleiter verbundenen Teil des Gerätes ist der Berührungsstrom zu messen."
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Verfasst: Freitag 13. April 2018, 13:06
von SPS
Probator hat geschrieben: ↑Freitag 13. April 2018, 12:00
Also macht man den
Schutzleiterstrom über die Differenzstrommessung
und macht den
Berührstrom als Direktmessung an den Bauteilen, wo kein PE dran ist.
Genau so habe ich das auch gemeint. Leider kann mein Messgerät nur die Differenzstrommessung.
Da ist dann wieder zu rechen.
Da war ja den die Frage nach der Zulässigkeit eines Multimeter für die Direktmessung.
Probator hat geschrieben: ↑Freitag 13. April 2018, 12:00
Und über isolierte Aufstellung braucht man sich auch keine Gedanken machen.
Hallo, wieso steht dann in den verlinken Quellen das bei der Direktmessung eine isolierte Aufstellung zu beachten ist?
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Verfasst: Freitag 13. April 2018, 14:38
von ttwonder
SPS hat geschrieben: ↑Freitag 13. April 2018, 13:06
Hallo, wieso steht dann in den verlinken Quellen das bei der Direktmessung eine isolierte Aufstellung zu beachten ist?
Weil das auch richtig ist. Probator geht glaube ich fälschlicherweise davon aus, dass man am Waschmaschinengehäuse, das an den PE angeschlossen ist, messen soll. Darum geht es aber eben gerade nicht, sondern um leitfähige Teile, die nicht am PE angeschlossen sind. Diese Teile sind isoliert vom PE, sollen aber auch keinen Strom gegen das Erdpotential erzeugen. Wenn nun das Gerät einen Isolationsfehler hat und das leitfähige Teil gegen Erde ein Potential annimmt, das einen Stromfluss gegen Erde verursacht und wenn das Gerät dann nicht isoliert aufgestellt ist, fließt der Strom direkt vom leitfähigen Teil zur Erde, ohne den Umweg über die Sonde. Daher die Forderung nach isolierter Aufstellung.
Zur Prüfung des Schutzleiteranschlusses macht man ja im ersten Mess-Schritt die Schutzleiterwiderstandsmessung.
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Verfasst: Freitag 13. April 2018, 17:24
von SPS
ttwonder,
so sehe ich das auch
Dazu habe ich dann wieder einen Beitrag gefunden der Fragen aufwirft.
Messung des Berührungsstroms nach DIN VDE 0701-0702
http://www.fbz-e.de/downloads/info/gera ... 2017_8.pdf
Bild 36:Netzverbundmessung für den Berührungsstrom am Beispiel einer Geschirrmaschine
Es sieht so aus,das eine isolierte Aufstellung der ganzen Maschine dabei nicht möglich ist.
Der Abgebildete Griff wird möglicherweise auch so Isoliert sein.
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Verfasst: Freitag 13. April 2018, 17:32
von breadley-dr
Du sprichst von 2 Fällen,
Wenn nun das Gerät einen Isolationsfehler hat und das leitfähige Teil gegen Erde ein Potential annimmt, das einen Stromfluss gegen Erde verursacht und
Diesen Strom, dessen Ursache die Potentialdifferenz ist, kannst du auch bei nicht isolierter Aufstellung messen.
wenn das Gerät dann nicht isoliert aufgestellt ist, fließt der Strom direkt vom leitfähigen Teil zur Erde, ohne den Umweg über die Sonde. Daher die Forderung nach isolierter Aufstellung.
Wenn das berührbare leitfähige Teil, das bestimmungsgemäß von Erde isoliert sein soll doch mit Erde verbunden ist muss um das Problem zu erkennen der PE des Prüfobjektes aufgetrennt werden. Aber eigentlich sollte dieser Fall ja nicht eintreten können, da diese Teile eigentlich verstärkte oder doppelte Isolierung haben sollen.
bis denne
Formatierung der Zitate korrigiert, Ocho
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Verfasst: Montag 16. April 2018, 10:25
von Probator
SPS hat geschrieben: ↑Freitag 13. April 2018, 13:06Hallo, wieso steht dann in den verlinken Quellen das bei der Direktmessung eine isolierte Aufstellung zu beachten ist?
Du verwechselst wieder die Messung von Schutzleiterstrom und Berührstrom.
Es wurde jetzt in dem Thread schon bestimmt 5x gesagt:
Berührstrom wird an den Teilen gemessen,
die NICHT am PE angeschlossen sind. Also ist es für die Berührstrom-Messung
egal, ob du direkt oder differentiell misst. Direkt geht halt einfach
genauer, ist ja nur ein übliches Amperemeter. Wir sprechen
von Strömen unter 1 Milliampere, da ist differentiell (genau) messen schon recht sportlich.
Beim Schutzleiterstrom ist es hingegen ganz wichtig, das richtige Verfahren zu nehmen. Differentiell ist im Zweifel richtig.
Was die Norm mit "isoliert aufgestellt" meint ist, dass Teile
mehrfach geerdet sein können. Also nicht nur über PE vom Stecker, sondern zusätzlich nochmals, z.B. über eine Wasserleitung oder ein Datenkabel. Das betrifft dann aber ausschließlich deine Messung vom Schutzleiterstrom.
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Verfasst: Montag 16. April 2018, 13:58
von SPS
Hallo,
ich habe die Schutzleiterstrom und Berührstrom nicht verwechselt.
Ich halte mich nur an die Angaben der Fachpresse und DGUV.
Da wird im Text und in Bilder bei der
Berührstrommessung von Isolierung ... gesprochen.
Auf dem Bild der
Berührstrommessung ist ganz klar eine Isolierunterlage zu erkennen.
Dann haben sich nach deiner Meinung bei der Fachpresse und DGUV Fehler eingeschlichen.
Kannst du bei diesen Stellen die Fehler ansprechen und mal ein Schreiben aufsetzen.
Das kannst du doch sicher besser als ich.
Bei der de geht das hier
http://www.elektro.net/praxisfrage-stellen/
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Verfasst: Montag 16. April 2018, 15:49
von ttwonder
breadley-dr hat geschrieben: ↑Freitag 13. April 2018, 17:32
Wenn das berührbare leitfähige Teil, das bestimmungsgemäß von Erde isoliert sein soll doch mit Erde verbunden ist muss um das Problem zu erkennen der PE des Prüfobjektes aufgetrennt werden. Aber eigentlich sollte dieser Fall ja nicht eintreten können, da diese Teile eigentlich verstärkte oder doppelte Isolierung haben sollen.
Ich denke, es geht hier nicht um "bestimmungsgemäß", sondern eher um "nicht notwendigerweise". Ein schönes Bespiel ist der Griff am Geschirrspüler. Der ist soweit von allem entfernt, dass eine Erdung einfach nicht erforderlich ist. Sollte dieser Griff nun doch eine Erdverbindung haben, ist dies sicher kein Problem.
Mit der Messung wir in beiden Fällen (keine Erdverbindeung/Erdverbindung) nachgewiesen, von diesem Griff kein unzulässiger Berührungsstrom ausgeht.
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Verfasst: Montag 16. April 2018, 15:58
von ttwonder
Probator hat geschrieben: ↑Montag 16. April 2018, 10:25
SPS hat geschrieben: ↑Freitag 13. April 2018, 13:06Hallo, wieso steht dann in den verlinken Quellen das bei der Direktmessung eine isolierte Aufstellung zu beachten ist?
Du verwechselst wieder die Messung von Schutzleiterstrom und Berührstrom.
Es wurde jetzt in dem Thread schon bestimmt 5x gesagt:
Berührstrom wird an den Teilen gemessen,
die NICHT am PE angeschlossen sind. Also ist es für die Berührstrom-Messung
egal, ob du direkt oder differentiell misst. Direkt geht halt einfach
genauer, ist ja nur ein übliches Amperemeter. Wir sprechen
von Strömen unter 1 Milliampere, da ist differentiell (genau) messen schon recht sportlich.
Beim Schutzleiterstrom ist es hingegen ganz wichtig, das richtige Verfahren zu nehmen. Differentiell ist im Zweifel richtig.
Was die Norm mit "isoliert aufgestellt" meint ist, dass Teile
mehrfach geerdet sein können. Also nicht nur über PE vom Stecker, sondern zusätzlich nochmals, z.B. über eine Wasserleitung oder ein Datenkabel. Das betrifft dann aber ausschließlich deine Messung vom Schutzleiterstrom.
Also wenn ich im Anhang C der VDE 0701-0702 das Bild der Schutzleiterstrommessung C.3a so ansehe, ist hier das direkte Messverfahren dargestellt. Das Gerät ist auch hier isoliert aufgestellt - logisch. Im Bild C.3b ist dann eine zusätzliche Erdverbindung angedeutet. Hier kommt das Differenzstromverfahren zum Einsatz - auch logisch.
Re: Berührungsstrommessung mit Zangenamperemeter, 2kΩ-Widerstand?
Verfasst: Montag 16. April 2018, 16:06
von SPS
Hallo ttwonder
Die Schutzleiterstrommessung ist soweit ja klar.
Es geht nur um den Berührstrom im´direkten Messverfahren. Wie sind da die Bilder in der VDE?