RISO Prüfung bei SK1 Geräten mit Heizelementen
- lektro
- Null-Leiter
- Beiträge: 159
- Registriert: Montag 14. Januar 2013, 18:20
- Wohnort: Berlin
RISO Prüfung bei SK1 Geräten mit Heizelementen
Zum Standard bei der Wiederholungsprüfung gehören ja Wasserkocher. Aber auch Bügeleisen sind besonders bei Prüfgeräte Vorstellungen beliebt, in der täglichen Praxis kommen mir außerdem Toaster, Espressomaschinen, Waffeleisen, Sandwichmaker, Kontaktgrills und noch einiges mehr unter, Geräte, die bei Kleingewerbetreibenden halt beliebt sind. Alle eint eines: Sie sind mit Heizelementen ausgestattet. In der Norm steht, dass der GW des RISO bei diesen Geräten, vorausgesetzt sie entsprechen der SK1, 0,3 MOhm beträgt. Wie handhabt ihr das? 1 MOhm oder 0,3? Der traditionelle Wasserkocher wird zB. in Lehrvideos mit 1MOhm getestet, ebenso das Bügeleisen (Megger). Bin etwas unsicher, oder höre ich nur die Flöhe husten?
MfG Johannes
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
du meinst das Filmchen in dem Timo S. die Funktion des PAT 410 erläutert?
Das ist eher ein Werbefilm ohne Anspruch auf 100%ige Normkonformität.
Es ist sinnvoll sich bei jedem gerät Gedanken zu machen ob der Messwert plausibel ist. Je nach Einzelfall kann und muss man entscheiden...
du meinst das Filmchen in dem Timo S. die Funktion des PAT 410 erläutert?
Das ist eher ein Werbefilm ohne Anspruch auf 100%ige Normkonformität.
Es ist sinnvoll sich bei jedem gerät Gedanken zu machen ob der Messwert plausibel ist. Je nach Einzelfall kann und muss man entscheiden...
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
nimm doch erstmal die "normalen" Grenzwerte mit 1 bzw 2 MOhm an. Wenn die nicht hinkommen, dann kannst du nach Erklärungen suchen.
nimm doch erstmal die "normalen" Grenzwerte mit 1 bzw 2 MOhm an. Wenn die nicht hinkommen, dann kannst du nach Erklärungen suchen.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 73
- Registriert: Montag 14. Dezember 2015, 09:15
Hallo,
ich habe das mal folgendermaßen erklärt bekommen:
Ich persönlich schicke die Geräte in Reparatur, wenn auch im warmen Zustand der Messwerte in Richtung 1Mohm geht.
mfg Tobias
ich habe das mal folgendermaßen erklärt bekommen:
Wenn du dem Prüfling mistraust, kannst du Ihn ja mal 5min anmachen (unter Aufsicht, idealerweise im Betrieb übers Messgerät wg. Differenzstrom/Berührstrom-Überwachung) & dann die Messwerte nochmals vergleichen.Isolierungen können Feuchtigkeit ziehen, weshalb im kalten Zustand deutlich niedrigere Werte als 1MOhm gemessen werden können.
Ich persönlich schicke die Geräte in Reparatur, wenn auch im warmen Zustand der Messwerte in Richtung 1Mohm geht.
mfg Tobias