Bei einem PC nicht. Aber bei einem richtig teuren CD Player...
U.a. im Tread "ISO" findest Du aber Berichte von gestorbenen PCs.
Gruß
PC, ATX-Netzteil, VDE 0701-0702, EN60950 und Isolationsmessung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Das ist das eigentliche Problem der VDE 0701/702 es wird mit einer eigentlich zu kleinen Spannung geprüft um über die Isolation eine wirkliche Aussage treffen zu können. Dies ist bei SK1 Geräten (durch den Schutzleiteranschluss kein Problem)Sinngemäss wird hier eine Isolationsfestigkeit von 1500V und Ableitströme von 0,25mA für nicht mit dem Schutzleiter verbundene Teile und max 3,5 mA für mit dem Schutzleiter verbundene Teile gefordert...
Bei SK2 Geräten eigentlich ein Witz, da diese Isolation beim Durschlagen einen personengefährlichen Fehler darstellt.
Ja, das sind die Gerätefehler, bei denen man dann überlegt ob Blitzschlag/Überspannung oder ein Prüfer oder das altersbedingte durchdiffundieren die Schadensursache ist.Hast du das schon mal erlebt?