Staplerladegeräte Prüfung
Hallo zusammen,
im Netz finde ich nix oder nix gescheites:
Prüfung von Stapler Ladegeräten.
Hat jemand von euch Ahnung ob da etwas besonders geprüft werden muss oder gibts da spezielle Prüfungen , bzw. Vorschriften?
Grüsse ausm Ländle.
im Netz finde ich nix oder nix gescheites:
Prüfung von Stapler Ladegeräten.
Hat jemand von euch Ahnung ob da etwas besonders geprüft werden muss oder gibts da spezielle Prüfungen , bzw. Vorschriften?
Grüsse ausm Ländle.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 121
- Registriert: Samstag 28. Mai 2011, 13:00
- Wohnort: NRW
Normal gibt es nichts besonderes.
1. Schutzleiterwiderstand messen
2. Messen des Isolationswiderstands, und zwar
Primär gegen Gehäuse
Sekundär gegen Gehäuse
Sekundär gegen Primär
3. Messung des Ableitstroms
4. Messung des Berührungsstroms an den Ladekontakten
5. Messung der Ausgangsspannung.
Bei 3 Phasigen Geräten ist der Ableitstrom manchmal größer 3,5 mA. Hier ggf. Den Hersteller fragen was o.k. ist.
1. Schutzleiterwiderstand messen
2. Messen des Isolationswiderstands, und zwar
Primär gegen Gehäuse
Sekundär gegen Gehäuse
Sekundär gegen Primär
3. Messung des Ableitstroms
4. Messung des Berührungsstroms an den Ladekontakten
5. Messung der Ausgangsspannung.
Bei 3 Phasigen Geräten ist der Ableitstrom manchmal größer 3,5 mA. Hier ggf. Den Hersteller fragen was o.k. ist.
Alle von mir gemachten Angaben sind Ratschläge. Soll heissen ich habe geraten und es gibt schläge falls jemand diese als rechstverbindlich ansieht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 129
- Registriert: Dienstag 4. Mai 2010, 21:15
Hast du zufällig eine Quelle wo diese Prüfschritte festgelgt sind.M@rkus hat geschrieben:Normal gibt es nichts besonderes.
1. Schutzleiterwiderstand messen
2. Messen des Isolationswiderstands, und zwar
Primär gegen Gehäuse
Sekundär gegen Gehäuse
Sekundär gegen Primär
3. Messung des Ableitstroms
4. Messung des Berührungsstroms an den Ladekontakten
5. Messung der Ausgangsspannung.
Bei 3 Phasigen Geräten ist der Ableitstrom manchmal größer 3,5 mA. Hier ggf. Den Hersteller fragen was o.k. ist.
Welche Werte kannst du aus Erfahrung nennen?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 121
- Registriert: Samstag 28. Mai 2011, 13:00
- Wohnort: NRW
Übliche Werte sind am besten beim jeweiligen Hersteller des Ladegeräts erfragen.
Die zu prüfenden Schritte ist was meiner Meinung nach in der VDE 0701-0702 steht. Übrigens misst man meist 0V wenn keine Batterie angeschlossen wird. Sonst ist vermutlich das Gerät defekt (Kurzschlussgefahr am recht offenen Stecker).
Die zu prüfenden Schritte ist was meiner Meinung nach in der VDE 0701-0702 steht. Übrigens misst man meist 0V wenn keine Batterie angeschlossen wird. Sonst ist vermutlich das Gerät defekt (Kurzschlussgefahr am recht offenen Stecker).
Alle von mir gemachten Angaben sind Ratschläge. Soll heissen ich habe geraten und es gibt schläge falls jemand diese als rechstverbindlich ansieht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 121
- Registriert: Samstag 28. Mai 2011, 13:00
- Wohnort: NRW
Bei ladegeräten ab 48V wird die Zulässige Berührungsspannung überschritten. Maximale Ladespannung is 3V/Zelle also 72V. Daher muss auch die Sekundärseite berücksichtigt werden.
Alle von mir gemachten Angaben sind Ratschläge. Soll heissen ich habe geraten und es gibt schläge falls jemand diese als rechstverbindlich ansieht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 173
- Registriert: Freitag 26. September 2014, 06:34
Danke!
Vielen Dank für eure Beiträge!dank1duathlonman hat geschrieben:Hast du zufällig eine Quelle wo diese Prüfschritte festgelgt sind.
Welche Werte kannst du aus Erfahrung nennen?
Eine Quelleangabe fänd ich auch gut.
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
gehe richtig davon aus, daß mit Gleichspannung geladen wird ?
Die Grenzwerte sind 50V AC und 120V DC
OW
M@rkus hat geschrieben:Bei ladegeräten ab 48V wird die Zulässige Berührungsspannung überschritten. Maximale Ladespannung is 3V/Zelle also 72V. Daher muss auch die Sekundärseite berücksichtigt werden.
gehe richtig davon aus, daß mit Gleichspannung geladen wird ?
Die Grenzwerte sind 50V AC und 120V DC
OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !