@50Hertz
50Hertz hat geschrieben:Mit großer Hochachtung vor allen Experten hier, kann ich mich dieser Argumentation nicht anschließen.
Grenzwerte sind für mich Grenzwerte. Wenn diese Grenzwerte nicht in Ordnung sind, muss man sie ändern.
Im Zweifelsfall kenne ich doch gar nicht den Querschnitt. Eine Geräteöffnung ist nach VDE 701-702 gar nicht vorgesehen.
Mit der Äußerung, dass etwas nicht mehr Stand der Technik ist, bin ich überfordert. Was heißt das?
Was sagt das Fachwissen und die Erfahrung eines Prüfers zu einem SL-Widerstand von 0,285 Ohm?
Vielleicht liegt es an den Erfahrungen mit Lehrern, die die VDE 701-702 vermitteln. Eine Beurteilung von Kriterien außerhalb des Normbereiches war mir bislang nicht einsichtig.
Andreas, was rechnest Du, wenn das Secutest 0,275 Ohm anzeigt?
Grüße
50Hertz
Servus,
ich bin nicht Andreas aber ich bin jedesmal stark beeindruckt wenn ich einen Messwert von 0,275 Ohm sehe.
Allerdings bin ich beeindruckt weil mir bekannt ist welcher Aufwand dahinter steckt diesen Messwert so und reproduzierbar darzustellen.
Allen die die solche Messwerte nur vom "Ablesen" einer Digitalanzeige kennen und über die zweite Nachkommastelle Riesendiskussionen anstellen würde ich einmal empfehlen sich Gedanken zu machen mit welchem technischen Aufwand dieser Messwert in einem Messgerät ermittelt wird und welchen Messfehler der Gerätehersteller in diesem Messbereich einräumt.
Kleiner Tipp : Ohm ist kein Messwert sondern ein Rechenwert
Keytos