Moin Horst,
Genau genommen wird es wohl niemals eine absolut nicht manipulierbare dokumentation geben die auch finanziell machbar ist .
Muss es auch nicht. Egal wie, manipulierbar ist alles.
Es muss auch auseinander gehalten werden: nicht-manipulierbar heißt nicht rechtssicher.
Auch setzt es immer voraus das der Prüfer vorsätzlich eine Straftat begeht was eine Manipulation ist .
Korrekt!
Händische Dokumentation ist grundsätzlich in Ordnung (sofern sauber ausgeführt)
bei Excel & Co bin ich mir da nicht so ganz sicher...
bei PDF sehe ich keine Probleme.
Oftmals hat in der Praxis die Dokumentation eine so schlechte Qualität, dass sie kaum verwertbar ist. Es scheitert meistens schon daran, dass sich das Prüfprotokoll nicht einem Prüfling zuordnen lässt. "Allgemeines Gerät SKI" ist da nicht ausreichend, eine Seriennummer, Prüfnummer oder genaue Bezeichnung des Gerätes ("Staplerladegerät grün, Halle II, DDR-Bauart") ist oft schon vollkommen ausreichend.
Eine noch so toll gesicherte Datenbank mit Sicherheits-Zertifikatszugang und QR-Code auf jedem Prüfprotokoll nützt nix, wenn nur aussageloser Datenmüll dokumentiert wird.
Im Anhang mal zwei Prüfprotokolle.
Elektronisch dokumentierter Datenmüll. Die Prüflingsnummer ist fortlaufend bei allen 2400 Protokollen des Auftrages. Sie lasst sich an den Prüflingen nicht finden oder anders nachvollziehen. Die Angabe des Prüfgerätes = der Seriennummer, also Fehleingabe. Die Unterschrift ist als Bild in die Protokollvorlage eingefügt und stimmt nicht mit dem (geschwärzten) Namen des Prüfers überein.
Händisch und gut. Der Prüfer hat zwar ein Heizgerät geprüft und die falsche Zeile beim Schutzleiterstrom benutzt, ansonsten ist alles da und irgendwie plausibel. Das 8A3126 ist eine eindeutige Nummer, die am Prüfling angebracht wurde. Das Gerät lässt sich durch die genaue Angabe des Standortes ("Container 570...") und der Bezeichnung von Gerät mit Typ zusätzlich ziemlich einfach wiederfinden. Interessant ist die Verwendung eines Installationstesters und einer Leckstromzange für eine Geräteprüfung, aber warum nicht?
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.