Duspol Widerstand messen

Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Duspol Widerstand messen

Beitrag von SPS »

hallo zusammen,
ich habe mir 2 k Ohm Widerstände gekauft.
Zur Kontrolle gemessen.
Duspol Digital 1,2 k Ohm
Duspol1.jpg



Multimeter 1,979 k Ohm

Habt ihr auch so unterschiedliche Werte?
Dateianhänge
Multimeter2.jpg
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
cyclist
Beiträge: 2482
Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL

Re: Duspol Widerstand messen

Beitrag von cyclist »

Hallo SPS,
hast du mal in die Anleitung zu dem Duspol gekuckt, was da für Toleranzen und Messbereiche angegeben werden?
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Duspol Widerstand messen

Beitrag von SPS »

Hallo,

Zitat aus der Anleitung
Widerstandsbereich: 0,1 kΩ - 300 kΩ, Prüfstrom: max. 10 μA Genauigkeit: ± 10 % vom Messwert + 5 Digit
Ja, die 5 Digit sind viel bei nur einer Nachkommastelle.
Mit freundlichem Gruß sps
Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Re: Duspol Widerstand messen

Beitrag von Probator »

SPS hat geschrieben: Freitag 20. April 2018, 21:33Ja, die 5 Digit sind viel bei nur einer Nachkommastelle.
Deshalb hat man ja das Multimeter erfunden. :D

Mehr als ein Schätz-o-Meter ist ein Duspol ja sowieso nicht und in der Praxis wird man von diesem Messmittel kaum mehr Aussage brauchen als "hat Durchgang oder hat keinen Durchgang".
ttwonder
Null-Leiter
Beiträge: 74
Registriert: Donnerstag 5. Januar 2017, 11:50
Wohnort: Saarlouis/Bonn

Re: Duspol Widerstand messen

Beitrag von ttwonder »

Kannst ja mal "zu Fuss" nachmessen. Gib 230 Volt drauf und miss den Strom. Sollten nach Georg Simon Ohm ungefähr 115mA sein.
---
Viele Grüße
Jörg
Daniela87
Null-Leiter
Beiträge: 9
Registriert: Donnerstag 3. Mai 2018, 04:29

Re: Duspol Widerstand messen

Beitrag von Daniela87 »

Hi,

hier solltest du bitte mal auf die Toleranzen achten, wo diese genau liegen.

Viele Grüße
Daniela87
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1515
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Duspol Widerstand messen

Beitrag von ThomasR »

Falls der Widerstand wirklich genau 2 kOhm hätte, wäre die Anzeige tatsächlich grenzwertig:

2kOhm minus 10% = 1,8kOhm, davon 5 digits abgezogen = 1,3 kOhm minimal zulässiger Anzeigewert.

Bei Digitalen Meßgeräten wurden die früheren "Parallaxefehler", Nullpunktableich, Meßlage etc. durch andere Ungenauigkeiten ersetzt :D Leider sind viele digitale Geräte daher kaum ihr Geld wert, weil unter Beachtung der Anleitung (wer liest die schon) nur noch Müll "gemessen" werden könnte.
Antworten