Seite 2 von 2
Re: Schleifenimpedanzmessung
Verfasst: Donnerstag 20. Februar 2020, 18:28
von Mail Mayer
Hallo Snippy
Die Anzeige UN bedeutet nicht fehlender Neutralleiter sondern fehlendes Netz/Netzspannung. Also wie SPS schon sagte kein Spannung vorhanden. Vielleicht zwischen N-PE gemessen?
Den Wahlschalter ZL-PE und ZL-N brauchst du nur bei dem Steckdosenadapter. Bei den Messspitzen musst du den Wahlhebel in die Stellung bricngen mit welchen du misst. In deinem Fall ist das ZL-PE.
Gruß Maik
Re: Schleifenimpedanzmessung
Verfasst: Freitag 21. Februar 2020, 18:21
von SPS
Hallo zusammen,
ich habe es mit meinen Gerät Combi G2 auch Versucht Zs in der Einstellung L/ PE mit RCD zu messen.
Auch hier wird die fehlende Spannung L-N als Fehler ausgegeben.
Hatte immer den Schuko-Adapter verwendet, da ist das nicht Aufgefallen
Im Handbuch wird bei Messungen ohne N dann N vom Messgerät und PE verbunden
Re: Schleifenimpedanzmessung
Verfasst: Freitag 21. Februar 2020, 18:49
von E-Jens
Hallo,
das ist bestimmt Fehler 40.
Re: Schleifenimpedanzmessung
Verfasst: Donnerstag 27. Februar 2020, 10:07
von Probator
"0 V", was wird das wohl bedeuten?
Du hast keine Spannung!
Ansonsten sind deine Einstellungen alle richtig, Spitze L1 kommt auf Phase und PE natürlich auf PE.
Achtung! Wenn du einen RCD vorgeschaltet hast, dann fliegt der! Wenn das der Fall ist, musst du das Messgerät auf DC-L stellen, brauchst dann aber zwingend den Neutralleiter.
Bevor du dir in so einem Fall einen abbrichst:
Miss an der Maschine doch einfach den Schutzleiter (Rlo) und lass die Schleifenimpedanz sein.
Re: Schleifenimpedanzmessung
Verfasst: Donnerstag 27. Februar 2020, 16:10
von Snippy30
Stimmt, ich hab da ohne Spannung gemessen.
Messe ich mit Spannung, will er trotzdem den Neutralleiter haben.
Ich reiche das Bild (was natürlich anders aussieht) nach!
Re: Schleifenimpedanzmessung
Verfasst: Donnerstag 27. Februar 2020, 16:27
von Probator
Snippy30 hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. Februar 2020, 16:10
Stimmt, ich hab da ohne Spannung gemessen.
Ist nicht möglich.
Snippy30 hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. Februar 2020, 16:10Messe ich mit Spannung, will er trotzdem den Neutralleiter haben.
Braucht (und will) er nur, wenn du die RCD-Überlistung eingestellt hast.
Erkennst du am Symbol
DC-L am zweiten Knopf von rechts oben.