Maschinenprüfung und Tipp zum Seminar

Heinrich
Null-Leiter
Beiträge: 127
Registriert: Montag 29. August 2016, 21:41

Re: Maschinenprüfung und Tipp zum Seminar

Beitrag von Heinrich »

Alias hat geschrieben: Donnerstag 21. März 2019, 10:18 Hier die Messergebnisse

Messpunkt Zuleitung
n=0 U/min
L1-N 830 mA
L2-N 380 mA
L3-N 391 mA
N 9 mA
PE 940 mA


Mal den Funkentstörkondensator vom L2 prüfen(lassen), wenn der o.k. ist, 2. Schutzleiter nachrüsten.

hth
Mackie Messer
Null-Leiter
Beiträge: 84
Registriert: Dienstag 10. April 2018, 08:24

Re: Maschinenprüfung und Tipp zum Seminar

Beitrag von Mackie Messer »

Ich hatte einen ähnlichen Fall (zu hoher Ableitstrom) auch mit einer Maschine mit Frequenzumrichter und EMV-Filter.
Ansage vom Hersteller war einfach den Jumper vom EMV-Filter zu ziehen, d.h. den EMV-Filter abzuschalten, dann würde auch der Ableitstrom passen.
Das Ende vom Lied war dann dass wir eine zusätzlichen Erdleitung hätten nachrüsten müssen (wie auch vom Hersteller des EMV-Filters verlangt), das ist dann aber wegen "betrieblicher Beweggründe" unterblieben.
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1842
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Maschinenprüfung und Tipp zum Seminar

Beitrag von IH-Elektriker »

Mackie Messer hat geschrieben: Donnerstag 4. April 2019, 11:44 Das Ende vom Lied war dann dass wir eine zusätzlichen Erdleitung hätten nachrüsten müssen (wie auch vom Hersteller des EMV-Filters verlangt), das ist dann aber wegen "betrieblicher Beweggründe" unterblieben.
Das ist eigentlich genau der typische Fall wie mit diesen erhöhten Ableitströmen in der Praxis umgegangen wird. Maschine läuft doch auch ohne zweiten Schutzleiter genau so gut, genau so schnell – und passieren wird schon nix, wir haben ja wenigstens einen Schutzleiter…

Meiner Info nach wird der Absatz 8.2.8 der EN60204-1 in der überfälligen Neufassung der Norm überarbeitet – und etwas „praxisfreundlicher“ (hoffentlich) !
Antworten