Restspannungsprüfung bei der Wiederholungsprüfung
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Restspannungsprüfung bei der Wiederholungsprüfung
Nach VDE 0113-1 gehört zu einer Prüfung einer Maschine ja auch die Restspannungsprüfung (max 5s bei Festanschlüssen; 1s bei Steckverbindungen)
In fast allen Vordrucken von Prüfberichten nach 0105-100 finde ich nirgends den Punkt zur Prüfung der zulässigen Abschaltzeit.
Meine Frage ist nun, ob dies auch bei der Wiederholungsprüfung nach VDE105-100 durchgeführt werden muss?
In fast allen Vordrucken von Prüfberichten nach 0105-100 finde ich nirgends den Punkt zur Prüfung der zulässigen Abschaltzeit.
Meine Frage ist nun, ob dies auch bei der Wiederholungsprüfung nach VDE105-100 durchgeführt werden muss?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 457
- Registriert: Donnerstag 15. Mai 2014, 18:34
- Wohnort: Münsterland
Re: Restspannungsprüfung bei der Wiederholungsprüfung
Hi Snippy30
Wenn ich in die EN60204-1 (VDE0113-1) schaue, lese ich im Kapitel 18 von "wo sinnvoll möglich" oder "können eine oder mehrere der folgenden Prüfungen enthalten" o.ä. .
Das bedeutet für mich, das ich bereits als Errichter schon selber entscheiden muss ob die Prüfung der Restspannung überhaupt durchzuführen ist.
Bei der Wiederholungsprüfung nach VDE 0105-100 muss sich die bP Gedanken machen ob diese Prüfung sinnvoll durchführbar ist und vor allem, welche Erkenntnisse aus dieser Prüfung gewonnen werden können.
Im echten Leben hab ich noch keine Restspannungsprüfung bei einer Wiederholungsprüfung gesehen.
Gruß Challenger
Wenn ich in die EN60204-1 (VDE0113-1) schaue, lese ich im Kapitel 18 von "wo sinnvoll möglich" oder "können eine oder mehrere der folgenden Prüfungen enthalten" o.ä. .
Das bedeutet für mich, das ich bereits als Errichter schon selber entscheiden muss ob die Prüfung der Restspannung überhaupt durchzuführen ist.
Bei der Wiederholungsprüfung nach VDE 0105-100 muss sich die bP Gedanken machen ob diese Prüfung sinnvoll durchführbar ist und vor allem, welche Erkenntnisse aus dieser Prüfung gewonnen werden können.
Im echten Leben hab ich noch keine Restspannungsprüfung bei einer Wiederholungsprüfung gesehen.
Gruß Challenger
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7755
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Restspannungsprüfung bei der Wiederholungsprüfung
Hallo,
rein persönlich würde ich für eine Prüfung plädieren.
Ich kann mich sehr gut erinnern, daß ich bei einem kurz zuvor abgeschalteten Elektro-Rasenmähers
mal knapp 230 Volt an den beiden Stiften des Schuko-Steckers in den Händen hatte.
Meine Erkenntnis damals war, daß mindestens ein Entladewiderstand einzubauen wäre.
…
rein persönlich würde ich für eine Prüfung plädieren.
Ich kann mich sehr gut erinnern, daß ich bei einem kurz zuvor abgeschalteten Elektro-Rasenmähers
mal knapp 230 Volt an den beiden Stiften des Schuko-Steckers in den Händen hatte.
Meine Erkenntnis damals war, daß mindestens ein Entladewiderstand einzubauen wäre.
…
-
- Beiträge: 290
- Registriert: Samstag 9. Februar 2013, 10:07
Re: Restspannungsprüfung bei der Wiederholungsprüfung
Das wird dir in der Praxis schwerfallen... Man kann wohl viel Messen, aber wer viel misst misst ...Snippy30 hat geschrieben: ↑Dienstag 29. Mai 2018, 09:39 Nach VDE 0113-1 gehört zu einer Prüfung einer Maschine ja auch die Restspannungsprüfung (max 5s bei Festanschlüssen; 1s bei Steckverbindungen)
In fast allen Vordrucken von Prüfberichten nach 0105-100 finde ich nirgends den Punkt zur Prüfung der zulässigen Abschaltzeit.
Meine Frage ist nun, ob dies auch bei der Wiederholungsprüfung nach VDE105-100 durchgeführt werden muss?
Ein Beispiel für eine Messanordnung, die als akzeptabel betrachtet wird, ist ein Oszilloskop mit einem
Messkopf, der eine Eingangsimpedanz bestehend aus einem Widerstand von 100 MOhm ± 5 MOhm parallel zu einer
Eingangskapazität von 20 pF ± 5 pF besitzt.
Wenn man was messen will braucht man vergleichbare Bedingungen.
bis denne
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: Restspannungsprüfung bei der Wiederholungsprüfung
@breadley-dr
Der Profitest MXTRA kann dies!
Der Profitest MXTRA kann dies!
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Restspannungsprüfung bei der Wiederholungsprüfung
Hallo Snippy,
Was du wie und womit prüfen sollst, dazu gibt es idealerweise ein Prüfkonzept - primär bei größeren "Objekten", als bei kleinen Maschinen.
Und dann entscheidet - wie so oft - die prüfende und befähigte EFK was, wie, womit und mit welchen Einstellungen usw. geprüft wird.
Gehörst du auch zu denen, die gerne jede Funktion, die das Messgerät bietet, auch anwenden wollen? Ich jedenfalls habe die Urest-Messung bislang noch nicht angewendet. Und ja, das Mxtra ist mir, incl. diverser kleiner Fehler, auch gut bekannt...
na, als erstes mal die Frage, bist du Hersteller der Maschine und willst eine Erst(inbetriebnahme)prüfung machen? Da ist sicher die 0113-1 zutreffend. Oder möchtest du eine Erstprüfung als Nichterrichter, in Anlehnung an eine Wiederholungsprüfung, oder eine normale Wiederholungsprüfung, machen? Wenn letzteres, so verweist ja die 0113 vor allem auf die 0105-100.Nach VDE 0113-1 gehört zu einer Prüfung einer Maschine ja auch die Restspannungsprüfung (max 5s bei Festanschlüssen; 1s bei Steckverbindungen)
Was du wie und womit prüfen sollst, dazu gibt es idealerweise ein Prüfkonzept - primär bei größeren "Objekten", als bei kleinen Maschinen.
Und dann entscheidet - wie so oft - die prüfende und befähigte EFK was, wie, womit und mit welchen Einstellungen usw. geprüft wird.
Welche Abschaltzeit meinst du? Die Abschaltzeit für Überstromschutzeinrichtungen oder Fehlerstromschutzeinrichtungen? Oder die Zeit, die noch eine Restspannung von größer x Volt, an einem Messpunkt anstehen darf?In fast allen Vordrucken von Prüfberichten nach 0105-100 finde ich nirgends den Punkt zur Prüfung der zulässigen Abschaltzeit.
Weißt du denn, welches Messverfahren hier angewendet wird?Der Profitest MXTRA kann dies!
Gehörst du auch zu denen, die gerne jede Funktion, die das Messgerät bietet, auch anwenden wollen? Ich jedenfalls habe die Urest-Messung bislang noch nicht angewendet. Und ja, das Mxtra ist mir, incl. diverser kleiner Fehler, auch gut bekannt...
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Restspannungsprüfung bei der Wiederholungsprüfung
Hallo Elt-Onkel,
hast du schon mal eine elektrische Maschine geprüft? Hast du deine ganzen Eigenbauten an Maschinen und Geräten geprüft und auch die Prüfungen entsprechend dokumentiert? Wie siehts denn aus mit den erforderlichen Konformitätserklärungen? Wenn du eigenmächtig Geräte/Maschinen änderst oder umbaust, wirst du zum Hersteller und musst - so denn diese Teile gewerblich betrieben werden (was nicht heißen soll, das sowas im privaten Bereich nicht geprüft werden/sein sollte!!!), die entsprechenden Dokumente und Prüfungen, im Falle eines Falles, nachweisen können.
Bist du denn überhaupt, im Sinne der TRBS 1203 und der DGUV Vorschrift 3, ausreichend ausgestattet (Messgeräte), befähigt und qualifiziert, die Prüfungen auszuführen?
rein persönlich würde ich für eine Prüfung plädieren.
Ich kann mich sehr gut erinnern, daß ich bei einem kurz zuvor abgeschalteten Elektro-Rasenmähers
mal knapp 230 Volt an den beiden Stiften des Schuko-Steckers in den Händen hatte.
Meine Erkenntnis damals war, daß mindestens ein Entladewiderstand einzubauen wäre.
hast du schon mal eine elektrische Maschine geprüft? Hast du deine ganzen Eigenbauten an Maschinen und Geräten geprüft und auch die Prüfungen entsprechend dokumentiert? Wie siehts denn aus mit den erforderlichen Konformitätserklärungen? Wenn du eigenmächtig Geräte/Maschinen änderst oder umbaust, wirst du zum Hersteller und musst - so denn diese Teile gewerblich betrieben werden (was nicht heißen soll, das sowas im privaten Bereich nicht geprüft werden/sein sollte!!!), die entsprechenden Dokumente und Prüfungen, im Falle eines Falles, nachweisen können.
Bist du denn überhaupt, im Sinne der TRBS 1203 und der DGUV Vorschrift 3, ausreichend ausgestattet (Messgeräte), befähigt und qualifiziert, die Prüfungen auszuführen?
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: Restspannungsprüfung bei der Wiederholungsprüfung
Es geht um die Wiederholungsprüfung nach 0105-100 von Maschinen und die Restspannungsprüfung, die nach VDE 0113-1 unter 60V noch 5s bei Festanschlüssen und 1s bei Maschinen mit Steckverbindungen sein sollte.
Mir ist auch bekannt, dass das MXTRA einige Fehler hat. Wenn man schon alleine die von GMC vielgepriesene Funktion der Messung der Schleifenimpedanz ohne Auslösung des RCDˋs sieht
Ist den zur Prüfung der Ures da was bekannt?
Mir ist auch bekannt, dass das MXTRA einige Fehler hat. Wenn man schon alleine die von GMC vielgepriesene Funktion der Messung der Schleifenimpedanz ohne Auslösung des RCDˋs sieht
Ist den zur Prüfung der Ures da was bekannt?
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Restspannungsprüfung bei der Wiederholungsprüfung
Moin Snippy,
das Thema Restspannungsprüfung passt nicht so ganz in die Thematik der VDE 0105-100.
Siehe hierzu Abschnitt 1 der VDE 0105-100:2015-10. Diese Norm wurde nicht ausdrücklich für "elektronische Steuerung-, Regelungs- und Automatisierungssysteme" erarbeitet. Es wird empfohlen, die Prinzipien der Norm anzuwenden.
Klartext: Die VDE 0105-100 gilt nicht für die Maschine nach VDE 0113-1. Die Anwendung der VDE 0105-100 wird jedoch empfohlen.
Daher wirst Du in den Standard-Protokollen keine Prüfung der Restspannung nach Abschnitt 18.5 bzw. 6.2.4 der VDE 0113-1 finden. Hier ist die bP gefordert.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: Restspannungsprüfung bei der Wiederholungsprüfung
Danke für die Info @Olaf S-H
Das habe ich mir schon irgendwie gedacht und ist im Lehrgang nicht so rüber gekommen.
Das habe ich mir schon irgendwie gedacht und ist im Lehrgang nicht so rüber gekommen.