Re: Mindestquerschnitt Anschlussleitung Rolltor
Verfasst: Donnerstag 19. Oktober 2017, 19:51
von Strippe-HH
Die Firmen die Rolltore einbauen, verlangen ja immer CEE-Steckdosen damit der Servicetechniker bei Wartungs- und Reparatur arbeiten den CEE-Stecker aus der Dose ziehen kann.
Das ist auch gut so, denn der daran wartet ist noch lange kein Elektriker sondern eher eine UEFK die nicht unter Spannung arbeiten darf.
Und der sieht bestimmt nicht nach dem Querschnitt der Zuleitung.
Re: Mindestquerschnitt Anschlussleitung Rolltor
Verfasst: Donnerstag 19. Oktober 2017, 20:12
von kabelmafia
Moin,
ein Rolltor ist eine Maschine nach 2006/42/EG, benötigt also einen Hauptschalter oder vergleichbares. Ein CEE 16-Stecker geht auch. Siehe DIN EN 60204-1, IH-Elektriker weiss bestimmt auch die genaue Abschnittsnummer aus dem Kopf..
Das mit der Zuleitung ist genau das Gleiche wie bei deiner Schreibtischleuchte. Da orientiert sich der Leitungsquerschnitt auch am Verbraucher.
Re: Mindestquerschnitt Anschlussleitung Rolltor
Verfasst: Freitag 20. Oktober 2017, 04:10
von Olaf S-H
kabelmafia hat geschrieben: ↑Donnerstag 19. Oktober 2017, 20:12
... Hauptschalter oder vergleichbares ...
Moin zusammen,
in der VDE 0113-1 wird dies als Netz-Trenneinrichtung bezeichnet (siehe Abschnitt 5.3).
Gruß Olaf
Re: Mindestquerschnitt Anschlussleitung Rolltor
Verfasst: Freitag 20. Oktober 2017, 15:44
von IH-Elektriker
kabelmafia hat geschrieben: ↑Donnerstag 19. Oktober 2017, 20:12
ein Rolltor ist eine Maschine nach 2006/42/EG, benötigt also einen Hauptschalter oder vergleichbares. Ein CEE 16-Stecker geht auch. Siehe DIN EN 60204-1, IH-Elektriker weiss bestimmt auch die genaue Abschnittsnummer aus dem Kopf..
Danke für die
Das ganze Thema findet man in der EN60204-1 unter 5.3.2 und da unter Punkt e) der dortigen Aufzählung – eine CEE-Steckdosen/Steckerkombination
erfüllt die Forderung nach einer Netztrenneinrichtung welche gemäß 5.3.1 für jeden Netzanschluss vorhanden sein muss.
Wobei „Netztrenneinrichtung“ nur die fachlich korrekte Bezeichnung für einen Hauptschalter ist…siehe auch den Kommentar von Olaf