Die Firmen die Rolltore einbauen, verlangen ja immer CEE-Steckdosen damit der Servicetechniker bei Wartungs- und Reparatur arbeiten den CEE-Stecker aus der Dose ziehen kann.
Das ist auch gut so, denn der daran wartet ist noch lange kein Elektriker sondern eher eine UEFK die nicht unter Spannung arbeiten darf.
Und der sieht bestimmt nicht nach dem Querschnitt der Zuleitung.
Mindestquerschnitt Anschlussleitung Rolltor
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Re: Mindestquerschnitt Anschlussleitung Rolltor
Moin,
ein Rolltor ist eine Maschine nach 2006/42/EG, benötigt also einen Hauptschalter oder vergleichbares. Ein CEE 16-Stecker geht auch. Siehe DIN EN 60204-1, IH-Elektriker weiss bestimmt auch die genaue Abschnittsnummer aus dem Kopf..
Das mit der Zuleitung ist genau das Gleiche wie bei deiner Schreibtischleuchte. Da orientiert sich der Leitungsquerschnitt auch am Verbraucher.
ein Rolltor ist eine Maschine nach 2006/42/EG, benötigt also einen Hauptschalter oder vergleichbares. Ein CEE 16-Stecker geht auch. Siehe DIN EN 60204-1, IH-Elektriker weiss bestimmt auch die genaue Abschnittsnummer aus dem Kopf..
Das mit der Zuleitung ist genau das Gleiche wie bei deiner Schreibtischleuchte. Da orientiert sich der Leitungsquerschnitt auch am Verbraucher.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Mindestquerschnitt Anschlussleitung Rolltor
Moin zusammen,kabelmafia hat geschrieben: ↑Donnerstag 19. Oktober 2017, 20:12 ... Hauptschalter oder vergleichbares ...
in der VDE 0113-1 wird dies als Netz-Trenneinrichtung bezeichnet (siehe Abschnitt 5.3).
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Mindestquerschnitt Anschlussleitung Rolltor
Danke für diekabelmafia hat geschrieben: ↑Donnerstag 19. Oktober 2017, 20:12 ein Rolltor ist eine Maschine nach 2006/42/EG, benötigt also einen Hauptschalter oder vergleichbares. Ein CEE 16-Stecker geht auch. Siehe DIN EN 60204-1, IH-Elektriker weiss bestimmt auch die genaue Abschnittsnummer aus dem Kopf..
Das ganze Thema findet man in der EN60204-1 unter 5.3.2 und da unter Punkt e) der dortigen Aufzählung – eine CEE-Steckdosen/Steckerkombination
erfüllt die Forderung nach einer Netztrenneinrichtung welche gemäß 5.3.1 für jeden Netzanschluss vorhanden sein muss.
Wobei „Netztrenneinrichtung“ nur die fachlich korrekte Bezeichnung für einen Hauptschalter ist…siehe auch den Kommentar von Olaf