Seite 3 von 4
Verfasst: Montag 10. Juli 2017, 12:11
von Probator
cyclist hat geschrieben:Auch wird der Maschinenbereich manchmal recht "unsensibel" nass gereinigt...
Dann gibts da für mich gar keine Diskussion. Normen hin oder her, FI ist Stand der Technik und mittlerweile so billig, dass man nicht lange überlegen muss.
Die Steckdosen an Maschinen haben meist sowieso eigene Sicherungen. Da wirft man mal einen Blick drauf, ob auf der Hutschiene noch ein bisschen
Platz für den FI ist (bei einphasig reicht ja 1 TE mehr für einen FI/LS) und wenn ja, dann wird der bei der nächsten Wartung mit eingebaut.
Du bist nur externer Prüfer? Dann kommt das als warme
Empfehlung ins Protokoll und der Kunde kann es sich überlegen.
Verfasst: Montag 10. Juli 2017, 17:56
von cyclist
Hallo Probator!
Normen hin oder her, FI ist Stand der Technik und mittlerweile so billig, dass man nicht lange überlegen muss.
Naja, für dich und mich mag das sicher so sein, nicht aber für so manch einen Anlagenbetreiber...
Auch wird man in der VDE-Normenwelt
keine konkrete Pflicht für RCDs an Maschinen finden. Noch nicht.
Und wenn man dann jemanden hat, für den außerhalb der VDE-Normen es nix weiter gibt, tja dann...
An den von mir bislang geprüften Maschinen werden nun nach und nach entweder die vorhandenen Schuko-/CEE-Steckdosen gegen spezielle Steckeinrichtungen ausgetauscht (Hartung o.ä.), bzw. die an die Steckdosen anzuschließenden Geräte werden mit PRCD bzw. DI-Schaltern nachgerüstet.
Re: Maschineninstallationen: Steckdosen über RCD?
Verfasst: Samstag 7. Oktober 2017, 20:52
von DBY656
Hallo zusammen,
in der aktuellen 7. Ausgabe von "VDE-Schriftenreihe Normen verständlich 26 Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Maschinenanlagen" finden sich im Abschnitt 15 klare Aussagen zur Notwendigkeit von RCD's.
Wer es in der Normung finden will:
In der EN 60204-1/A1 befindet sich im Abschnitt 2 unter Normative Verweisungen eine Einbeziehung der IEC60364-4-41:2005.
Die deutsche Version dieser Norm wird unter VDE 0100-410 geführt.
Frage genug beantwortet?
Gruß Markus
Re: Maschineninstallationen: Steckdosen über RCD?
Verfasst: Samstag 7. Oktober 2017, 21:18
von ego11
Zu erzählen was da steht währe nett gewesen!
Re: Maschineninstallationen: Steckdosen über RCD?
Verfasst: Samstag 7. Oktober 2017, 22:47
von Elt-Onkel
Hallo,
Zitieren wollte er wegen dem Urheberrecht nicht.
Aber mit eigenen Worten es zusammenzufassen wäre erlaubt.
...
Re: Maschineninstallationen: Steckdosen über RCD?
Verfasst: Sonntag 8. Oktober 2017, 10:47
von Olaf S-H
DBY656 hat geschrieben: ↑Samstag 7. Oktober 2017, 20:52
...
In der EN 60204-1/A1 befindet sich im Abschnitt 2 unter Normative Verweisungen eine Einbeziehung der IEC60364-4-41:2005.
Die deutsche Version dieser Norm wird unter VDE 0100-410 geführt.
Frage genug beantwortet?...
Moin DBY656,
dies ist nur eine redaktionelle Überarbeitung. Die Fassung der 60364-4-41 wurde von 2001 auf 2005 geändert. An dem Grundsatz, dass die Reihe VDE 0100 für Maschinen nicht gilt, hat sich nichts geändert (siehe Anfang der Diskussion). Es gelten nur die Passagen, auf die in der VDE 0113-1 direkt Bezug genommen wird.
Gruß Olaf
Re: Maschineninstallationen: Steckdosen über RCD?
Verfasst: Sonntag 8. Oktober 2017, 21:03
von DBY656
Hallo zusammen,
der Buch - Autor wird schon wissen warum er das so geschrieben hat.
Dieses Buch (Nr 26) wurde mit dem Normen-Abo automatisch zugestellt, daher sollten auch viele von euch darauf zurückgreifen können und deshalb verzichte ich hier mal auf ausschweifende Zitate.
Gruß Markus
Re: Maschineninstallationen: Steckdosen über RCD?
Verfasst: Sonntag 8. Oktober 2017, 21:15
von Olaf S-H
DBY656 hat geschrieben: ↑Sonntag 8. Oktober 2017, 21:03
... der Buch - Autor wird schon wissen warum er das so geschrieben hat. ...
Moin DBY656,
dann hoffen wir mal gemeinsam.
Die Schriftenreihen spiegeln immer die Meinung des Autors wieder. Dies kann auch mal eine Abweichung von der Norm oder der Meinung der Fachwelt sein. Ich hatte hierzu auch schon "lustige" Telefonate.
Gruß Olaf
Re: Maschineninstallationen: Steckdosen über RCD?
Verfasst: Montag 9. Oktober 2017, 16:46
von IH-Elektriker
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Sonntag 8. Oktober 2017, 21:15
Die Schriftenreihen spiegeln immer die Meinung des Autors wieder. Dies kann auch mal eine Abweichung von der Norm oder der Meinung der Fachwelt sein. Ich hatte hierzu auch schon "lustige" Telefonate.
Was auch irgendwie verständlich ist. Ich darf ab morgen auch wieder mal einem dutzend Kollegen den Inhalt der EN60204-1 näherbringen - und werde das vermutlich auch nicht ganz frei meiner persönlichen Ansichten schaffen - und ob "erzählen" oder "schreiben" ist im Endeffekt das gleiche.
Wobei wir bei uns im Betrieb u.a. solche Schulungen durchführen damit eben nicht jeder Kollege seine eigene Interpretation der Norm anwendet, sondern damit alle einen gleichen Stand haben was bestimmte Punkte und deren Umsetzung betrifft. Sonst würde es ja reichen an alle Kollegen eine Mail zu schicken mit der Methode wie sie die Norm bekommen können und der Anweisung die Norm zu lesen und anzuwenden
Aus gleichem Grund wurden übrigens auch firmenintern Abweichungen bzw. bessergesagt Ergänzungen beschlossen und umgesetzt - beispielsweise eben genau das Thema mit dem RCD vor laienbedienbaren Steckdosen. Weil bei uns einige Fachleute firmenintern der Meinung sind das in einer Maschine nach EN60204-1 der Strom gleich gefährlich ist wie sonst auch und ein RCD heute eben als Stand der Technik das Mittel zum Schutz ist. Auch wenn die EN60204-1 das noch nicht so sieht - von uns will keiner der Ehefrau eines an einem tödlichen Stromschlag verunglückten Mitarbeiters erklären müssen das ihr Ehemann einfach "Pech" hatte weil er schlichtweg die falsche Steckdose verwendet hat und wenn er das defekte Gerät in die Wandsteckdose anstelle in die Maschinensteckdose gesteckt hätte vermutlich noch leben würde....
Re: Maschineninstallationen: Steckdosen über RCD?
Verfasst: Montag 9. Oktober 2017, 17:23
von Elt-Onkel
Hallo,
um Elektromonteure in's Jenseits zu befördern, gibt es doch in den Straßenverteilern die netten Doppelsteckdosen.
Abgesichert mit 10A-Diazed, das muss für die Sicherheit hinreichen.
...