Messungen an PRCD-S (FI)

Verfasst: Mittwoch 22. Juni 2016, 10:33
von Mathew
Hallo,

habe im Moment eine grössere Anzahl von PRCD-S zu prüfen, die als Verlängerung zum dazwischen stecken verdrahtet sind.
Mein Messgerät zeigt während der Prüfung alle Messwerte wie R-SL,Auslösezeit, Auslösestrom...an.
Komischerweise ist nachher aber kein Messwert in den ausgedruckten Prüfprotokollen.
Wie ist das bei Euch?

Denke das es wichtig ist die Messwerte zu protokollieren und das es nicht ausreicht wenn auf dem Prüfprotokoll Funktion -> OK und Messung -> OK angezeigt wird, vor allem nicht bei Fehlerstromschutzschalter.

Grüsse Mathew

Verfasst: Mittwoch 22. Juni 2016, 12:39
von lektro
Über welches Messgerät sprechen wir?

Verfasst: Mittwoch 22. Juni 2016, 13:50
von cyclist
Hallo Mathew!
Und um welche Software handelt es sich, mit welcher Versionsnr.?

Verfasst: Mittwoch 22. Juni 2016, 14:26
von Mathew
Messgerät HT Power 3ST
Protokoll-Software Protokollmanager HT Vers.8F03

Verfasst: Mittwoch 22. Juni 2016, 17:31
von lektro
Hast du die Prüfschritte und die Prüfvorschriften mal kontrolliert? Ich gehe mal davon aus, dass die Vers. 8F03 keine light Version ist.

Verfasst: Montag 27. Juni 2016, 08:27
von Mathew
Hallo Lektro,

bei der Prüfung an den PRCD-S stellt man am Messgerät speziell den Typ des Fehlerstromschalters ein und dann werden speziell für diesen Typ die notwendigen zusätzlichen Prüfschritte mit Messwerten und Funktionskontrollen durchgeführt.
Leider sind diese speziellen Messwerte aber nachher nicht im Prüfprotokoll vorhanden!
Die Vers. 8F03 sollte eigentlich keine Lightversion sein!