Messungen an PRCD-S (FI)
-
- Beiträge: 77
- Registriert: Mittwoch 18. Januar 2006, 14:51
Messungen an PRCD-S (FI)
Hallo,
habe im Moment eine grössere Anzahl von PRCD-S zu prüfen, die als Verlängerung zum dazwischen stecken verdrahtet sind.
Mein Messgerät zeigt während der Prüfung alle Messwerte wie R-SL,Auslösezeit, Auslösestrom...an.
Komischerweise ist nachher aber kein Messwert in den ausgedruckten Prüfprotokollen.
Wie ist das bei Euch?
Denke das es wichtig ist die Messwerte zu protokollieren und das es nicht ausreicht wenn auf dem Prüfprotokoll Funktion -> OK und Messung -> OK angezeigt wird, vor allem nicht bei Fehlerstromschutzschalter.
Grüsse Mathew
habe im Moment eine grössere Anzahl von PRCD-S zu prüfen, die als Verlängerung zum dazwischen stecken verdrahtet sind.
Mein Messgerät zeigt während der Prüfung alle Messwerte wie R-SL,Auslösezeit, Auslösestrom...an.
Komischerweise ist nachher aber kein Messwert in den ausgedruckten Prüfprotokollen.
Wie ist das bei Euch?
Denke das es wichtig ist die Messwerte zu protokollieren und das es nicht ausreicht wenn auf dem Prüfprotokoll Funktion -> OK und Messung -> OK angezeigt wird, vor allem nicht bei Fehlerstromschutzschalter.
Grüsse Mathew
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
-
- Beiträge: 77
- Registriert: Mittwoch 18. Januar 2006, 14:51
Hallo Lektro,
bei der Prüfung an den PRCD-S stellt man am Messgerät speziell den Typ des Fehlerstromschalters ein und dann werden speziell für diesen Typ die notwendigen zusätzlichen Prüfschritte mit Messwerten und Funktionskontrollen durchgeführt.
Leider sind diese speziellen Messwerte aber nachher nicht im Prüfprotokoll vorhanden!
Die Vers. 8F03 sollte eigentlich keine Lightversion sein!
bei der Prüfung an den PRCD-S stellt man am Messgerät speziell den Typ des Fehlerstromschalters ein und dann werden speziell für diesen Typ die notwendigen zusätzlichen Prüfschritte mit Messwerten und Funktionskontrollen durchgeführt.
Leider sind diese speziellen Messwerte aber nachher nicht im Prüfprotokoll vorhanden!
Die Vers. 8F03 sollte eigentlich keine Lightversion sein!