Wie prüft man eine Punktschweißmaschine?

Verfasst: Mittwoch 17. Juni 2015, 16:03
von Fabi aus Berlin
Hallo zusammen,
wie prüft man eine Punktschweißmaschine (Widerstandsschweißeinrichtungen) richtig?

Das habe ich bereits erfahren weiß aber nicht inwieweit das korrekt ist:
- Durchgängigkeit des Schutzleiters
- Isolationswiderstände:
1. Netzstromkreis gegen Schweißstromkreis min. 5,0MOhm
2. Schweißstromkreis gegen Schutzleiterstromkreis min. 2,5MOhm
3. Netzstromkreis gegen Schutzleiterstromkreis min. 2,5MOhm
- Prüfen der Leerlaufspannung

Am Telefon wurde mir auch gesagt, dass der sekundär Strom in KAmpere gemessen werden sollte.

Gilt für die Punktschweißmaschine auch die VDE0544-4 oder ist eine Punktschweißmaschine keine Lichtbogenschweißeinrichtung?

Verfasst: Mittwoch 17. Juni 2015, 20:47
von kabelmafia
Moin,

ja, soweit korrekt. Eine Widerstandsschweißeinrichtung ist keine Lichtbogenschweißeinrichtung und gehört somit zur Normreihe VDE 0545.
Aus der VDE 0545-1 lässt sich ableiten, dass eine Wiederholungsprüfung nahezu analog zu einer Prüfung von Lichtbogenschweißeinrichtungen durchzuführen ist.

RPE-Messung
RISO Netz gegen PE 2,5 MOhm
RISO Netz gegen Schweißzange 5 MOhm
RISO Schweißzange gegen PE 2,5 MOhm
IPE wie nach VDE 0544-4
IB gegen leitfähige Teile 0,5 mA
IB gegen Schweißzange (mit Sonde nach VDE 0544-4) max. 10 mA
U Schweißzange max 25 V AC / 60 V DC
I Schweißzange