Schaltplan für Dieselgenerator gesucht

geloescht

Schaltplan für Dieselgenerator gesucht

Beitrag von geloescht »

Hallo Forum,

hat wer zu diesem Dieselgenerator einen Schaltplan?

Name: Berlan

BSTE 5000 DE 4,2 kW
230/400 Volt
19,1/11 A
3000 U/min.

Das Gerät hat bis zur Mittagspause störungsfrei gearbeitet. Danach funktionierte der Generator nicht mehr. Ich vermute, dass ein Überhitzungsschutz ausgelöst hat.

Um nachzusehen was kaputt sein könnte bräuchte ich den Schaltplan.

Gruß

Alois
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Moin,

so einer ?

...
Dateianhänge
Stromerzeuger_4,2_a.jpg
Stromerzeuger_4,2_a.jpg (32.15 KiB) 5185 mal betrachtet
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo Elt-Onkel,

vermutlich ja. Ich habe das Gerät noch nicht gesehen und wurde nur gebeten nachzusehen was die Ursache für das Nicht-Mehr-Arbeiten ist.

Da kein Schaltplan zur Hand ist habe ich mir die Angaben auf dem Typenschild durchgeben lassen und hier nachgefragt.

Hast Du einen Plan? Dann wäre ich Dir Dankbar, wenn Du ihn mir als PDF, oder Bild zukommen lassen könntest.

Gruß

Alois
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Moin,

ich hatte so ein Ding, bis ich von der Bundeswehr mein 6,5 kVA-Gerät
gekauft habe.

Mein Berlan war ein Diesel.

Damals hatte ich die Litzen vom Generator mit Schrumpfschlauch isoliert,
und das Gehäuse ausgehalst.
(Hatte ich hier im Forum alles dokumentiert.)

Es kann ja sein, daß an den ursprünglich scharfen Metallkannten
die Isolierung der Litzen beim Generator durchgescheuert sind.

Ich prüfe mal, ob ich noch eine Bedienungsanleitung habe,
und ob da ein Schaltplan drin ist.

...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Moin,

nun noch das Bild von der überarbeiteten Kabelführung.

...
Dateianhänge
Generator_Kabeldurchfühhrung_Berlan.jpg
Generator_Kabeldurchfühhrung_Berlan.jpg (56.31 KiB) 5174 mal betrachtet
Keytos
Null-Leiter
Beiträge: 576
Registriert: Freitag 25. Juli 2014, 16:08
Wohnort: Berlin

Beitrag von Keytos »

Alois hat geschrieben:Hallo Forum,
Das Gerät hat bis zur Mittagspause störungsfrei gearbeitet. Danach funktionierte der Generator nicht mehr.
Alois

Servus,
das sind die hilfreichsten Beschreibungen einer Störung durch Kunden und
kann durch den Folgesatz "... das verstehe ich nicht" getoppt werden.
Was nicht funktioniert behält man lieber für sich.

Bei meiner ersten Generatorstörung, bei der Inbetriebnahme eines umgesetzten Aggregats in ein Einkaufszentrum, war ich mir sicher daß der Generator keine Spannung mehr erzeugt. Insofern war die Störungsbeschreibung schon mal präziser als ".. hat bis zur Mittagspause störungsfrei gearbeitet".

Die Wicklung der Erregermaschine hatte eine Unterbrechung.
Gesucht habe ich trotzdem ziemlich lang, ich kam frisch von der Technikerschule und hatte keine Ahnung von der Materie.

Frohes Schaffen
Keytos
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo Keytos,

ich habe in diesem Fall ebenfalls die Erregerwicklung in Verdacht.

Im übrigen frage ich mich wie ein Laie das so erklären soll, dass der Fachmann sofort weiß wo er suchen muss.

Gruß

Alois
Keytos
Null-Leiter
Beiträge: 576
Registriert: Freitag 25. Juli 2014, 16:08
Wohnort: Berlin

Beitrag von Keytos »

Alois hat geschrieben:Hallo Keytos,
ich habe in diesem Fall ebenfalls die Erregerwicklung in Verdacht.
Im übrigen frage ich mich wie ein Laie das so erklären soll, dass der Fachmann sofort weiß wo er suchen muss.
Gruß
Alois

Servus Alois!
ich bin geschädigt was Fehlerbeschreibungen betrifft.
Ich mußte mal (während der Garantiezeit) von Berlin nach Frankfurt fliegen um dann mit dem Taxi zum Kunden zu fahren.
Ein Rüstplatz an einer Werkzeugmaschine funktionierte nur noch von Hand.
Nachdem ich in Berlin per Telefon mit dem Betr.Elektriker alles was möglich gewesen ist durchgecheckt hatte was zwischen Hand Betrieb und Automatikbetrieb gestört sein könnte mußte ich fahren.
Als ich beim Kunden war merkte ich schnell daß die "Anwender" die Maschine nicht wollten aber von der Geschäftsführung dazu verdonnert wurden endlich mit höherem Automatisierungsgrad zu produzieren. Der Stillstand der Maschine war Wasser auf der Mühle der "Neuerungsgegner".
Der Fehler war schnell gefunden, irgendeine Lichtschranke verhinderte den Betrieb in Hand und in Automatikbetrieb.
Verärgert ließ ich mir den Handbetrieb der mir als Funktionsfähig am Telefon beschrieben wurde zeigen.
Dazu wurde der Schaltschrank geöffnet und das Schütz für den Kettenantrieb gedrückt. Das war für den Betriebselektriker vor Ort Handbetrieb und nicht der Betriebsartenwahlschalter und die Freigabetaste am Rüstplatz.

Gruß
Keytos
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo,

ich habe mir jetzt den Generator angesehen und ein paar Messugnen gemacht.

Der Widerstand der Statorwicklungen liegt im Bereich dessen, was vom Hersteller angegegeben wird (1-2 Ohm).

Der Widerstand der Erregerwicklung war nicht angegeben. Ich habe sie mit 140 Ohm gemesssen.

Beim Anschluss einer Gleichspannungsquelle direkt an die Erregerwicklung floss eine Strom von einem Ampere (mehr konnte das Netzgerät nicht. Es war keine Spannung messbar als der Generator lief. Deshalb gehe ich nach wie vor davon aus dass die Erregerwicklung einen Schaden hat.

Frage:

Hat wer folgende Daten

Widerstand der intakten Erregerwicklung

Strom der im normalen Betrieb in die Erregerwicklung fließt.

Am Schaltplan wäre ich natürlich weiterhin interessiert.

Gruß

Alois
Keytos
Null-Leiter
Beiträge: 576
Registriert: Freitag 25. Juli 2014, 16:08
Wohnort: Berlin

Beitrag von Keytos »

Alois hat geschrieben:Hallo,
ich habe mir jetzt den Generator angesehen und ein paar Messugnen gemacht.
Der Widerstand der Statorwicklungen liegt im Bereich dessen, was vom Hersteller angegegeben wird (1-2 Ohm).
Der Widerstand der Erregerwicklung war nicht angegeben. Ich habe sie mit 140 Ohm gemesssen.
Beim Anschluss einer Gleichspannungsquelle direkt an die Erregerwicklung floss eine Strom von einem Ampere (mehr konnte das Netzgerät nicht. Es war keine Spannung messbar als der Generator lief. Deshalb gehe ich nach wie vor davon aus dass die Erregerwicklung einen Schaden hat.
Frage:
Hat wer folgende Daten
Widerstand der intakten Erregerwicklung
Strom der im normalen Betrieb in die Erregerwicklung fließt.
Am Schaltplan wäre ich natürlich weiterhin interessiert.
Gruß
Alois

Servus Alois,
entregte Generatoren haben wir mit dem kurzen Impuls aus einer Taschenlampen Batterie meist wieder hinbekommen. Manche Erregermaschinen haben auch Permanentmagnete die durch mechanische Einwirkung "kippen" können.

140 Ohm und 1A machen doch eigentlich einen guten Eindruck !

Du hast die Wicklungen gemessen, also scheint der Sternpunkt auch okay zu sein.

Keytos

Korrektur:
Dem Foto nach sind die Wicklungen im Dreieck verschaltet.
Ich würde versuchen die Stränge einmal unverschaltet zu messen wenn es ohne Krampf möglich ist.

K
Antworten