Schaltplan für Dieselgenerator gesucht

geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo Keytos,
140 Ohm und 1A machen doch eigentlich einen guten Eindruck !

Du hast die Wicklungen gemessen, also scheint der Sternpunkt auch okay zu sein.
Ja, das sieht gut aus. Nur tut der Generator nichts :-(.

Einen Permanentmagneten habe ich nicht gesehen.

Gruß

Alois
Keytos
Null-Leiter
Beiträge: 576
Registriert: Freitag 25. Juli 2014, 16:08
Wohnort: Berlin

Beitrag von Keytos »

Servus Alois,
die Kiste hat sicherlich eine Eigenerregung.
Fremderregung ist bei der Bauart auszuschließen.

Hoffe Du konntest das Gerät auf angenehme Arbeitshöhe bringen um vernünftig messen zu können.

Kann Dir leider aus der Ferne nicht weiterhelfen, aber manchmal sind Gedankenanstöße auch nützlich.

Gruß und gute Nacht.
Keytos
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo Keytos,
die Kiste hat sicherlich eine Eigenerregung.
Natürlich ist der Generator nicht fremderrregt. Ich hätte aber erwartet, dass er Spannung liefert, wenn Strom über die Erregerwicklung fließt.

Es passierte aber nichts :-(.

Deshalb schließe ich auf ein Problem bei der Erregerwicklung. Deshalb hätte ich gern einen Vergleichswert des Widerstandes der Erregerspule.

Gruß und Danke für Deine Hinweise

Alois
Keytos
Null-Leiter
Beiträge: 576
Registriert: Freitag 25. Juli 2014, 16:08
Wohnort: Berlin

Beitrag von Keytos »

Alois hat geschrieben:Hallo Keytos,
Natürlich ist der Generator nicht fremderrregt. Ich hätte aber erwartet, dass er Spannung liefert, wenn Strom über die Erregerwicklung fließt.
Es passierte aber nichts :-(.
Deshalb schließe ich auf ein Problem bei der Erregerwicklung. Deshalb hätte ich gern einen Vergleichswert des Widerstandes der Erregerspule.
Gruß und Danke für Deine Hinweise
Alois

Servus Alois,
so aus dem Handgelenk sind 140Ohm für mich in Ordnung.
Trau mich kaum das anzudeuten, aber ... Erregerwicklung+Masseschluß und/oder Verbindung zu U/V/W?

Gruß
Keytos
elektro.hell
Beiträge: 168
Registriert: Dienstag 6. Januar 2015, 19:52
Wohnort: Schleswig-Holstein

Beitrag von elektro.hell »

Moin Alois,

bei einem Strom von 1 A über die Erregerwicklung sollte der Generator eigentlich eine messbare Spannung an UVW erzeugen.
Hat der Generator Schleifringe für die Erregerwicklung oder umlaufende Dioden ?

Gruß Dirk
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo Dirk,

er hat wohl Kohlen (also Schleifringe). Die wurden überprüft und für in Ordnung empfunden.

Gruß

Alois
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo Keytos,
Trau mich kaum das anzudeuten, aber ... Erregerwicklung+Masseschluß und/oder Verbindung zu U/V/W?
Da muss ich noch mal messen.

Gruß

Alois