als Bild habe ich ein Prüfprotokoll einer Firma angehängt, diese Firma hat bei uns Maschinen geprüft. Ich soll beurteilen, ob dieses Protokoll und die restlichen rechtssicher sind. Ich habe mir zum Protokoll bereits eine eigene Meinung gebildet und würde von Euch Forummitglieder auch eine erhalten.
Bevor die Firma geprüft hat, hat diese eine E-Mail mit den Mindestanforderungen für die Prüfung von mir erhalten. Diese lauteten:
Bei den Maschinen muss folgendes immer geprüft werden:
• Sichtprüfung
• Messung Niederohmigkeit des Schutzleiters
• Messung des Isolationsvermögens (Riso bzw. Differenzstrommessung mit Stromzange)
• Messung der Schleifenimpedanz und Kontrolle, ob Abschaltbedingung für Personenschutz gewährleistet ist.
• In den Maschinen verwendete Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) auf Funktionalität prüfen.
• Bei Maschinen mit Frequenzumrichter bzw. Servomotoren muss kontrolliert werden, ob ein zusätzlicher Potenzialausgleich benötigt wird und es muss gegebenenfalls kontrolliert werden, ob dieser nach VDE 0100-540 korrekt angeschlossen ist.
Maschinen mit elektrischen Mängeln dürfen den Prüfaufkleber mit Datumskranz nicht erhalten und sind als defekt deutlich zu kennzeichnen.
Diese dürfen erst nach Instandsetzung und erneuter Prüfung wieder in Betrieb genommen werden. Die Prüfprotokolle sind nach der Prüfung bei mir zur Kontrolle vorzulegen.
Ich habe sehr große bedenken diese Protokolle zu akzeptieren und würde die Prüfung wiederholen lassen. Falls Ihr gute Gründe dafür habt die Prüfung zu wiederholen, so bitte ich Euch, diese hier zu schreiben. Die positiven Seiten des Prüfprotokolls können/sollen natürlich hier auch erwähnt werden.
Im Protokoll habe ich folgende Sachen entfernt:
- Name der Prüfers
- Name der Firma
- Name des Prüfunternehmens
- Unterschrift des Prüfers
- SN des Prüflings
Was kostet in der Regel eine Maschinenprüfung für z. B. eine Drehbank?