Drehstrommotor Sicherung fliegt

Antworten
Rotator
Null-Leiter
Beiträge: 2
Registriert: Freitag 28. Februar 2014, 17:31

Drehstrommotor Sicherung fliegt

Beitrag von Rotator »

Hallo,
ich habe einen Hydrovane Verdichter. Angetrieben mit Brook Typ: A100LB 3KW 1410 Umdrehungen, 380V 6,8A cos .82, IP33.

Beim starten fliegt die Sicherung.

Wicklungen durchgemessen je 2,5 Ohm.

Schütz ist okay. (L1, L2, L3 vom Motor abgenommen. Einschalten>keine Sicherung fliegt)

Habe jedoch an der Steckdose öfters das Problem, dass beim Holzspalter und Gartenhäcksler die Sicherung beim ersten einschalten der Geräte die Sicherung fliegt. Beim 2. Versuch klappt das meistens schon.
Ich habe nur eine 400V Dose.
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo Rotator,

welche Sicherungen sind vorgeschaltet?

Gib uns bitte mal folgende Daten:

1. Nennstrom
2. Charakteristik (das ist ein Buchstabe z.b. H; L; B; C; K)

Ich tippe mal auf H, L oder B.

Gruß

Alois
Rotator
Null-Leiter
Beiträge: 2
Registriert: Freitag 28. Februar 2014, 17:31

Beitrag von Rotator »

Auf den 3 Sicherungsautomaten 380V , 16A, S151-H.

Ich habe das schwere olle Ding zum 100m entfernten freundlichen Nachbarn geschoben.
Und an seine 400V Steckdose angeschlossen. LÄUFT & LÄUFT an aus an aus an aus. LÄUFT & LÄUFT. Alles wie es sein soll.

Welche Automaten sind geeigneter als diese Sch.... S151-H ? Kosten nur Nerven.

Ich möchte dir DANKEN. Vielen Dank.
Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

H - steht für Haushalt. Du wirst schon LS 16A vom Typ C nehmen müssen.
Kannst die Antwort auch mit der Überprüfung der Absicherung beim Nachbarn kontrollieren.
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo Rotator,

das einfache Ersetzen der LS-Schalter ist nicht so trivial. Mit dem Tauschen muß einher gehen eine Überprüfung ob dann noch die Abschaltbedingung erfüllt wird. Immerhin wird durch das Tauschen im ungünstigsten Fall erst bei 10 x Nennstrom (also 160 Ampere) unverzögert abgeschaltet (vorher 3,5 X Nennstrom). Das Prüfen/Messen ist Sache einer Elektrofachkraft.

Gruß

Alois