Erdungsmessgeraet Stromzange Normen
- SPS
- Beiträge: 6065
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Erdungsmessgeraet Stromzange Normen
Hallo zusammen
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... geraet.pdf
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... 1-1200.pdf
Die VOLTCRAFT Zange ist der Preisbrecher für unter 500 Euro
Nach den Anleitungen sind unterschiedliche Normen aufgeführt.
Entsprechen beide Zangen den Nötigen VDE Bestimmungen?
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... geraet.pdf
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... 1-1200.pdf
Die VOLTCRAFT Zange ist der Preisbrecher für unter 500 Euro
Nach den Anleitungen sind unterschiedliche Normen aufgeführt.
Entsprechen beide Zangen den Nötigen VDE Bestimmungen?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 973
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Erdungsmessgeraet Stromzange Normen
Meine Antwort hat etwas warten müssen, hatte bisher nicht genügend Motivation dafür.
EN 61010-001 ist für die allgemeinen Anforderungen der Messtechnik
EN 61010-031 ist für handgehaltenes Messzubehör, gibt es bei diesen Produkten nicht. Bei Conrad wohl übersehen worden
EN 61010-2-032 ist für Anforderungen um an blanken aktiven Leitern messen zu dürfen, erfüllt hier nur die Benning, kann wichtig sein!
EN 61557-5 gilt allgemein für Erdungswiderstandsmessung mit Wechselspannung im Bereich der Schutzmaßnahmen, ein Anhang A mit dem Thema "Messaufbau für Erdungsmesszangen" kam erst 2022 dazu.
EN 61326-1 ist für allgemeine EMV-Anforderungen in der Messtechnik
Das Voltcraft ist ein reines Erdungsmessgerät bzw. für das Messen von Widerstandsschleifen mit der Zangenmethode. Ob es den aktuellen Anforderungen für das Prüfen von Schutzmaßnahmen genügt kann der Dokumentation nicht entommen werden.
Das Benning erfüllt laut Dokumentation die Anforderungen für das Prüfen "Erdungswiderstandsmessung mit der Zangenmethode". Zusätzlich kann sie als Stromzange und Leckstromzange verwendet werden. Dies auch an blanken aktiven Leitern (Stromschiene).
Zwischen beiden Produkten gibt es also deutliche Unterschiede, nicht nur im Preis.
Gruß Markus
EN 61010-001 ist für die allgemeinen Anforderungen der Messtechnik
EN 61010-031 ist für handgehaltenes Messzubehör, gibt es bei diesen Produkten nicht. Bei Conrad wohl übersehen worden
![Augen rollen :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
EN 61010-2-032 ist für Anforderungen um an blanken aktiven Leitern messen zu dürfen, erfüllt hier nur die Benning, kann wichtig sein!
EN 61557-5 gilt allgemein für Erdungswiderstandsmessung mit Wechselspannung im Bereich der Schutzmaßnahmen, ein Anhang A mit dem Thema "Messaufbau für Erdungsmesszangen" kam erst 2022 dazu.
EN 61326-1 ist für allgemeine EMV-Anforderungen in der Messtechnik
Das Voltcraft ist ein reines Erdungsmessgerät bzw. für das Messen von Widerstandsschleifen mit der Zangenmethode. Ob es den aktuellen Anforderungen für das Prüfen von Schutzmaßnahmen genügt kann der Dokumentation nicht entommen werden.
Das Benning erfüllt laut Dokumentation die Anforderungen für das Prüfen "Erdungswiderstandsmessung mit der Zangenmethode". Zusätzlich kann sie als Stromzange und Leckstromzange verwendet werden. Dies auch an blanken aktiven Leitern (Stromschiene).
Zwischen beiden Produkten gibt es also deutliche Unterschiede, nicht nur im Preis.
Gruß Markus
- SPS
- Beiträge: 6065
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
- SPS
- Beiträge: 6065
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Erdungsmessgeraet Stromzange Normen
EN 61557-13 fehlt mir da noch.
https://dam-assets.fluke.com/s3fs-publi ... ER_B_W.PDF
Fluke kann das.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 973
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Erdungsmessgeraet Stromzange Normen
Hallo SPS,
die EN 61557-13 klassifiziert die EMV-Empfindlichkeit gegen eingestreute Magnetfelder. Diese Info habe ich wie die anderen zuvor auch über die Webseite des VDE-Verlag bezogen. Inhaltsverzeichnis und Ankündigungstext sind frei einsehbar.
Diese Fluke 1630-2FC erfüllt hier Klasse 2.
Gruß Markus
die EN 61557-13 klassifiziert die EMV-Empfindlichkeit gegen eingestreute Magnetfelder. Diese Info habe ich wie die anderen zuvor auch über die Webseite des VDE-Verlag bezogen. Inhaltsverzeichnis und Ankündigungstext sind frei einsehbar.
Diese Fluke 1630-2FC erfüllt hier Klasse 2.
Gruß Markus
- SPS
- Beiträge: 6065
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Erdungsmessgeraet Stromzange Normen
Hallo,
Danke, mit den Normen steht das auch in der verlinkten Fluke PDF
Zitat Fluke TECHNISCHE DATEN
Die beiden Normen fehlen bei einigen anderen Markenherstellern oder ich finde sie nicht.
https://www.vde-verlag.de/normen/040055 ... 22-12.html
Die DIN EN IEC 61557-5 VDE 0413-5:2022-12 ist noch sehr neu. Viele PDFs der Hersteller und Zangen sind älter.
Anders bei der DIN EN 61557-13 VDE 0413-13:2012-04 (neuer Entwurf schon erschienen)
Wenn schon mit Leckstrommessung geworben wird, sollte auch die Norm erfüllt werden.
https://ht-instruments.de/wp-content/up ... De3-07.pdf
![danke dank1](./images/smilies/danke.gif)
Danke, mit den Normen steht das auch in der verlinkten Fluke PDF
Zitat Fluke TECHNISCHE DATEN
Stromzange für Leckstrommessungen IEC/EN 61557-13: Klasse 2, ≤30 A/m
https://dam-assets.fluke.com/s3fs-publi ... ER_B_W.PDFErdungswiderstand IEC/EN 61557-5
Die beiden Normen fehlen bei einigen anderen Markenherstellern oder ich finde sie nicht.
https://www.vde-verlag.de/normen/040055 ... 22-12.html
Die DIN EN IEC 61557-5 VDE 0413-5:2022-12 ist noch sehr neu. Viele PDFs der Hersteller und Zangen sind älter.
Anders bei der DIN EN 61557-13 VDE 0413-13:2012-04 (neuer Entwurf schon erschienen)
Wenn schon mit Leckstrommessung geworben wird, sollte auch die Norm erfüllt werden.
was fange ich damit an?Ein Hersteller schreibt Widerstandsmessung: IEC/EN61557-4 (teilweise)
https://ht-instruments.de/wp-content/up ... De3-07.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 973
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Erdungsmessgeraet Stromzange Normen
Als Fachkraft muß man unterscheiden zwischen Messmittel und Prüfmittel. Ein Produkt kann beides sein, oder für einen speziellen Fall auch völlig untauglich sein.
Beispiel:
Fließt über einen Leiter ein Mischstrom wo der Gleichstromanteil überwiegt, werden etliche Strommesszangen falsche Ergebnisse abliefern.
Die genannten Normen in der CE-Bescheinigung und in der Betriebsanleitung können zur Orientierung dienen ob das Produkt für die gedachte Anwendung geeignet sein dürfte. Blind darauf verlassen sollte man sich aber nicht, die Angaben könnten veraltet oder auch falsch sein.
Übrigens: Für den Anwender eines Produktes ist nicht jede Norm wichtig, welche vom Hersteller genannt wird.
Beispiel:
Fließt über einen Leiter ein Mischstrom wo der Gleichstromanteil überwiegt, werden etliche Strommesszangen falsche Ergebnisse abliefern.
Die genannten Normen in der CE-Bescheinigung und in der Betriebsanleitung können zur Orientierung dienen ob das Produkt für die gedachte Anwendung geeignet sein dürfte. Blind darauf verlassen sollte man sich aber nicht, die Angaben könnten veraltet oder auch falsch sein.
Übrigens: Für den Anwender eines Produktes ist nicht jede Norm wichtig, welche vom Hersteller genannt wird.