Prüfsystem
Ich habe da mal eine blöde Frage, komme da leider auf keinen grünen Zweig….
Folgende Situation:
In einem Kunststoffgehäuse welches mit Kunststoffschrauben verschlossen wird, sind CEE-Buchsen und Stecker mit M4 Senkkopf verzinkt befestigt.
Müssen diese Schrauben (16 Stück) auf den PE?
Kann mir hierzu jemand eine klare Antwort geben? Vielleicht auch mit der Norm?
Dankeschön
Folgende Situation:
In einem Kunststoffgehäuse welches mit Kunststoffschrauben verschlossen wird, sind CEE-Buchsen und Stecker mit M4 Senkkopf verzinkt befestigt.
Müssen diese Schrauben (16 Stück) auf den PE?
Kann mir hierzu jemand eine klare Antwort geben? Vielleicht auch mit der Norm?
Dankeschön
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1472
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Prüfsystem
Die in das Gehäuse hineinragenden Metallteile müssen mit Kunststoffabdeckungen (oder ähnlich, z.B. gut klebendem/isolierendem Silikon) vor dem Kontakt mit den Leitern geschützt werden. Dann ist nach außen hin nichts erforderlich.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 56
- Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57
Re: Prüfsystem
Wie ist denn die Situation wenn die Metallteile aufgrund der Leitungsführung keinen Kontakt haben können?
- SPS
- Beiträge: 5992
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Prüfsystem
Hallo,
Metallschrauben heben die hier übliche Schutzisolierung des Gehäuses auf.
Isolierte Schrauben verwenden.
Metallschrauben heben die hier übliche Schutzisolierung des Gehäuses auf.
Isolierte Schrauben verwenden.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 938
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Prüfsystem
Hallo Thor,
für manche Komponenten gibt es vom Hersteller eine Art Halterahmen für die Gehäuse-Innenseite.
Ansonsten empfehlen sich isolierte Hutmuttern zu verwenden, Kunststoffschrauben sind nicht stabil genug.
Es muß auf jeden Fall die Schutzklasse erhalten bleiben, ein Erden der Schrauben ist also nicht die Lösung.
Gruß Markus
für manche Komponenten gibt es vom Hersteller eine Art Halterahmen für die Gehäuse-Innenseite.
Ansonsten empfehlen sich isolierte Hutmuttern zu verwenden, Kunststoffschrauben sind nicht stabil genug.
Es muß auf jeden Fall die Schutzklasse erhalten bleiben, ein Erden der Schrauben ist also nicht die Lösung.
Gruß Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 56
- Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57
Re: Prüfsystem
Wenn ich dich richtig verstanden habe könnte ich hingehen und das überstehende Ende abtrennen, normale Mutter drauf und dann würde es reichen mit solchen Kappen abzudecken?
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 931
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Prüfsystem
Prinzipiell ja, jedoch sind isolierte Hutmuttern auch kein Hexenwerk. Fallen jedenfalls nicht ab, wie es bei Kappen passieren dürfte/könnte.
Suche mal nach Erico Hutmutter CAP-CAPN6
Suche mal nach Erico Hutmutter CAP-CAPN6
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7608
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Prüfsystem
Hallo,
Kunststoffschrauben sind nicht für die Steckerauszugskräfte gedacht
Entweder, wie oben geschrieben metrische Schrauben mit Abdeckkappen verwenden,
oder Steilgeindeschrauben mit Kunststoff-Gegenhülsen.
. .
...
So bitte nicht.
Kunststoffschrauben sind nicht für die Steckerauszugskräfte gedacht
Entweder, wie oben geschrieben metrische Schrauben mit Abdeckkappen verwenden,
oder Steilgeindeschrauben mit Kunststoff-Gegenhülsen.
. .
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1829
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Prüfsystem
Um ein bisschen Verwirrung zu stiften hier ein Auszug aus der EN60204-1:2019/8.2.1:
Körper brauchen nicht mit dem Schutzpotentialausgleichssystem verbunden werden, wenn sie so ausgeführt sind, dass keine Gefährdung entstehen kann, wie z. B. wenn sie:
– nicht großflächig berührt oder mit der Hand umfasst werden können oder in ihrer Größe klein sind (weniger als etwa 50 mm 50 mm); oder
– so angeordnet sind, dass weder ein Kontakt mit aktiven Teilen möglich ist, noch ein Isolationsfehler wahrscheinlich ist.
Dies betrifft kleine Teile, wie Schrauben, Nieten und Typschilder und Teile innerhalb von Gehäusen, unge-
achtet ihrer Größe (z. B. Elektromagnete von Schützen oder Relais sowie mechanische Teile von Geräten).
Sprich wenn ich eine Maschine baue und sichergestellt ist das die Leitungen in einem Anschlusskasten bzw. Schaltschrank nicht in Kontakt mit den Schrauben kommen dann darf ich auch Metallschrauben verwenden....
Das ganze dürfte daher kommen dass i.d.R. im Maschinenbau überwiegend Metallgehäuse verwendet werden.
Meine persönliche Meinung ist das solche Schrauben in PVC-Gehäusen auf jeden Fall abgedeckt gehören....
Körper brauchen nicht mit dem Schutzpotentialausgleichssystem verbunden werden, wenn sie so ausgeführt sind, dass keine Gefährdung entstehen kann, wie z. B. wenn sie:
– nicht großflächig berührt oder mit der Hand umfasst werden können oder in ihrer Größe klein sind (weniger als etwa 50 mm 50 mm); oder
– so angeordnet sind, dass weder ein Kontakt mit aktiven Teilen möglich ist, noch ein Isolationsfehler wahrscheinlich ist.
Dies betrifft kleine Teile, wie Schrauben, Nieten und Typschilder und Teile innerhalb von Gehäusen, unge-
achtet ihrer Größe (z. B. Elektromagnete von Schützen oder Relais sowie mechanische Teile von Geräten).
Sprich wenn ich eine Maschine baue und sichergestellt ist das die Leitungen in einem Anschlusskasten bzw. Schaltschrank nicht in Kontakt mit den Schrauben kommen dann darf ich auch Metallschrauben verwenden....
Das ganze dürfte daher kommen dass i.d.R. im Maschinenbau überwiegend Metallgehäuse verwendet werden.
Meine persönliche Meinung ist das solche Schrauben in PVC-Gehäusen auf jeden Fall abgedeckt gehören....