Prüfen von isoliertem Werkzeug

Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Prüfen von isoliertem Werkzeug

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

ganz vielleicht ist die Leistung vom Ortsnetztrafo für einen Prüfaufbau etwas oversized.

300 Watt Hochspannungstrafo mit 2400 Windungen sekundär:
.
Trafo 15 kV.jpg
Trafo 15 kV.jpg (8.34 KiB) 4958 mal betrachtet
.

Max. Sekundärstrom: 300 / 10'000 = 0,03 Ampere = 30 mA

Das dürfte reichen.

Erf. Übersetzungsverhältnis: 1:43

Primärstrom: 43 x 0,03 = 1,29 Ampere.

Primär-Drahtquerschnitt: 1,29 / 2,5 = 0,5 mm²

Die 56 Windungen wird man ja auf die Primärspule von Hand wickeln können.

Bevor man jetzt eine HH-Sicherung verbaut, dürfte eine Glasrohrsicherung auf der Primärseite ausreichen.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7750
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Prüfen von isoliertem Werkzeug

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

es handelt sich um den Inhalt von folgendem Werkzeugkoffer:
.
Werkzeugkoffer_1000V_a.JPG
.
Werkzeugkoffer_1000V_Inhalt_a.JPG
.


...
Antworten