Hallo,
ganz vielleicht ist die Leistung vom Ortsnetztrafo für einen Prüfaufbau etwas oversized.
300 Watt Hochspannungstrafo mit 2400 Windungen sekundär:
.
.
Max. Sekundärstrom: 300 / 10'000 = 0,03 Ampere = 30 mA
Das dürfte reichen.
Erf. Übersetzungsverhältnis: 1:43
Primärstrom: 43 x 0,03 = 1,29 Ampere.
Primär-Drahtquerschnitt: 1,29 / 2,5 = 0,5 mm²
Die 56 Windungen wird man ja auf die Primärspule von Hand wickeln können.
Bevor man jetzt eine HH-Sicherung verbaut, dürfte eine Glasrohrsicherung auf der Primärseite ausreichen.
...
Prüfen von isoliertem Werkzeug
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7754
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7754
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Prüfen von isoliertem Werkzeug
Hallo,
es handelt sich um den Inhalt von folgendem Werkzeugkoffer:
. . .
...
es handelt sich um den Inhalt von folgendem Werkzeugkoffer:
. . .
...