Für Prüfzwecke habe ich mir vor Jahren jeweils einen Adapter auf Messleitungen gebaut.Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Dienstag 29. August 2023, 04:11 Hallo,
heute gehe ich anders vor.
Ich stecke folgendes Prüfkonstrukt zusammen:
Verbraucher CEE 32A - Übergang 32 auf 16 in 2,5 mm² - Messbox - Übergang 16 auf 32 in 2,5 mm² - Einspeisung.
I.d.R geht es ja nur um ein paar Minuten.
Da reichen dann die Querschnitte aus.
...
16A-CEE-Stecker <==> 4mm-Sicherheitsbuchsen und PE zusätzlich auf einen 4mm-Sicherheitsstecker
32A-CEE-Stecker <==> 4mm-Sicherheitsbuchsen und PE zusätzlich auf einen 4mm-Sicherheitsstecker
16A-CEE-Kupplung <==> 4mm-Sicherheitsstecker und PE zusätzlich auf eine 4mm-Sicherheitsbuchse
32A-CEE-Kupplung <==> 4mm-Sicherheitsstecker und PE zusätzlich auf eine 4mm-Sicherheitsbuchse
Als Leitungen wurden handelsübliche Messleitungen (2,5mm² Einzelandern) verwendet. Die zusätzlichen Kontakte am PE dient zu mehreren Zwecken, so kann unter anderem ein Messgerät eingeschleift werden ohne den PE zu unterbrechen.