Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom
Verfasst: Samstag 26. August 2023, 01:36
von SPS
Hallo zusammen.
Habe mit einem Messgerät und Stromzange eine LED gemessen.
LED im Betrieb 51 mA
LED beim Einschalten 4,4 A. Der Wert soll für 1ms gelten.
Das wäre 86-facher Bemessungsstrom beim Einschalten.
Nach einigen Internetseiten sind bis 100-fach üblich.
Sind das logische Werte? Kann ein Multimeter wirklich 1 ms
Es werden auch noch weitere Zeiten mit anderen Stromwerten angezeigt.
Ist die 1ms für LED schnell genug?
Re: Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom
Verfasst: Samstag 26. August 2023, 15:19
von SPS
Der extrem hohe Strom hält bei LED Lampen aber nur für wenige Mikrosekunden an
https://ledtipps.net/einschaltstrom/#ei ... led-lampen
Bin ich mit 1 ms nicht schnell genug?
Habe auch unterschiedliche Werte bei Wiederholung der Messung vom Einschaltstrom.
Muss die LED erst wieder einige Zeit abkühlen, bis ich die nächste Messung durchführen kann.
Re: Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom
Verfasst: Samstag 26. August 2023, 15:35
von SPS
Hier die Daten
Stromzange
https://ht-instruments.de/produkte/opti ... hor/ht96u/
Messgerät
https://ht-instruments.de/produkte/multimeter/neptune/
Je mit Datenblatt und Anleitung auf der Seite verlinkt.
Peak Ansprechzeit: 1ms
Max RMS Ansprechzeiten: 16.6ms, 20ms, 50ms, 100ms, 150ms, 175ms, 200ms
Re: Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom
Verfasst: Samstag 26. August 2023, 20:12
von ThomasR
Was ist denn bei dir „eine LED“? Tatsächlich die nackte LED oder ein komplettes Leuchtmittel mit 230V Betrieb?
Bei 230 Volt muß doch immer erst der Elko des Eingangskreises geladen werden. Das können extreme Impulse sein. Läßt sich nur dynamisch betrachten und mit sehr schnellen Messgeräten (Speicheroszi).
Meine 12 LED Deckenleuchten a 15Watt in der Garage haben regelmäßig das 16A Relais gekillt bis ich einen NTC davor gesetzt habe.
Re: Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom
Verfasst: Samstag 26. August 2023, 20:38
von SPS
Ja, 230 V LED 9,7 W in einer Stehleuchte
Ist 1ms schon schnell? Oder ist ein Oszilloskop noch schneller
Re: Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom
Verfasst: Samstag 26. August 2023, 20:57
von SPS
https://www.pollin.de/p/osram-led-lampe ... 0-k-538033
Diese LED.
Hier steht auch auf dem Leuchtmittel
55 mA als Angabe zur Stromaufnahme.
Zumindest der Betriebsstrom passt zu meiner Messung mit 51 mA
Edit Zahlenwert berichtigt
Re: Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom
Verfasst: Samstag 26. August 2023, 21:47
von karo1170
SPS hat geschrieben: ↑Samstag 26. August 2023, 20:57
Hier steht auch auf dem Leuchtmittel 0,55 A als Angabe zur Stromaufnahme.
Zumindest der Betriebsstrom passt zu meiner Messung mit 51 mA
Eher eine Zehnerpotenz daneben, oder?
Re: Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom
Verfasst: Samstag 26. August 2023, 21:51
von SPS
Sorry verschrieben auf der LED steht 55 mA