Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom

Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen.
Habe mit einem Messgerät und Stromzange eine LED gemessen.

LED im Betrieb 51 mA
LED beim Einschalten 4,4 A. Der Wert soll für 1ms gelten.

Das wäre 86-facher Bemessungsstrom beim Einschalten.
Nach einigen Internetseiten sind bis 100-fach üblich.

Sind das logische Werte? Kann ein Multimeter wirklich 1 ms
Es werden auch noch weitere Zeiten mit anderen Stromwerten angezeigt.
Ist die 1ms für LED schnell genug?
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom

Beitrag von SPS »

Der extrem hohe Strom hält bei LED Lampen aber nur für wenige Mikrosekunden an
https://ledtipps.net/einschaltstrom/#ei ... led-lampen
Bin ich mit 1 ms nicht schnell genug?
Habe auch unterschiedliche Werte bei Wiederholung der Messung vom Einschaltstrom.

Muss die LED erst wieder einige Zeit abkühlen, bis ich die nächste Messung durchführen kann.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom

Beitrag von SPS »

Hier die Daten
Stromzange
https://ht-instruments.de/produkte/opti ... hor/ht96u/

Messgerät
https://ht-instruments.de/produkte/multimeter/neptune/

Je mit Datenblatt und Anleitung auf der Seite verlinkt.
Peak Ansprechzeit: 1ms
Max RMS Ansprechzeiten: 16.6ms, 20ms, 50ms, 100ms, 150ms, 175ms, 200ms
Mit freundlichem Gruß sps
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1511
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom

Beitrag von ThomasR »

Was ist denn bei dir „eine LED“? Tatsächlich die nackte LED oder ein komplettes Leuchtmittel mit 230V Betrieb?

Bei 230 Volt muß doch immer erst der Elko des Eingangskreises geladen werden. Das können extreme Impulse sein. Läßt sich nur dynamisch betrachten und mit sehr schnellen Messgeräten (Speicheroszi).

Meine 12 LED Deckenleuchten a 15Watt in der Garage haben regelmäßig das 16A Relais gekillt bis ich einen NTC davor gesetzt habe.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom

Beitrag von SPS »

dank1

Ja, 230 V LED 9,7 W in einer Stehleuchte

Ist 1ms schon schnell? Oder ist ein Oszilloskop noch schneller
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom

Beitrag von SPS »

https://www.pollin.de/p/osram-led-lampe ... 0-k-538033
Diese LED.
Hier steht auch auf dem Leuchtmittel 55 mA als Angabe zur Stromaufnahme.
Zumindest der Betriebsstrom passt zu meiner Messung mit 51 mA

Edit Zahlenwert berichtigt
Zuletzt geändert von SPS am Samstag 26. August 2023, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
karo1170
Null-Leiter
Beiträge: 459
Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
Wohnort: Sachsen/Erzgebirge

Re: Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom

Beitrag von karo1170 »

SPS hat geschrieben: Samstag 26. August 2023, 20:57 Hier steht auch auf dem Leuchtmittel 0,55 A als Angabe zur Stromaufnahme.
Zumindest der Betriebsstrom passt zu meiner Messung mit 51 mA
Eher eine Zehnerpotenz daneben, oder?
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Einschaltstrom LED 86-facher Bemessungsstrom

Beitrag von SPS »

Sorry verschrieben auf der LED steht 55 mA
Mit freundlichem Gruß sps