Messen mit Strommesszange

Antworten
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 710
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Messen mit Strommesszange

Beitrag von E-Jens »

Hallo,

um mit einer Strommesszange kleine Ströme genauer messen zu können, führe ich die stromdurchflossene Leitung mehrfach durch die Zange.
Jetzt stellt sich mir jedoch eine Frage. Wie groß ist der Einfluss der "Spule" auf das Messergebniss z.B. mit 10 Wickelungen durch die Zange bei 50 Hz?
:confused:
Gruß Jens
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Messen mit Strommesszange

Beitrag von SPS »

Hallo, gute frage.

Für die Messung von Geräten mit Schukostecker bietet ein bekannter Hersteller auch Adapter mit eingebauter 10-fach Messung an.
https://www.voelkner.de/products/223479 ... pter-.html

Anleitung
https://ht-instruments.de/wp-content/fi ... 1xA_HT.pdf
da steht nichts von Einflüssen durch die Spule

Wenn du das Magnetfeld ansprichst, da macht Beha bei der Leckstromzange angaben in der Bedienungsanleitung.
Deinen Hersteller mal Anschreiben oder Anrufen.

Beispiel
https://synf.co/uIg3N
Beha Amprobe ALC-110-EUR Anleitung hat geschrieben: Einflusseffekt durch externes niederfrequentes Magnetfeld (E11)
Richtig?
Ist das höhere Magnetfeld zur Messung der höheren Stromstärke nicht technisch für die Messung nötig?
Das wird durch Division durch 10 doch wieder ausgeglichen
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 340
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Messen mit Strommesszange

Beitrag von Elektromann »

Hallo E-Jens,

natürlich gibt es Wechselefekte, jedoch ist die Energie und die Auswirkung sehr gering. Anders wird es wenn Du eine Spule mit 1000 Windungen über Deinen Leiter legst, aber selbst dann ist es bei 50 Hz noch sehr wenig. Der von SPS gepostete Messadapter verwendet ja auch das Prinzip. Meist wird damit versucht eine Leckagemessung mit einer Stromzange zu machen. Das halte ich für den falschen Weg - Behelfsmäßig, wenn die Ergebnisse nicht so wichtig sind geht das. Normale Stromzangen gehen aber beim Messen nicht in den kHz Bereich; deshalb sind richtige Leckage-Zangen vorzuziehen.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
Antworten