Scheitelwert Messen

Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Scheitelwert Messen

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
meine Stromzange kann auch eine Spannungsmessung vom Scheitelwert
Chauvin Arnoux F605 hat geschrieben:PEAK+ ist der maximale momentane Scheitelwert
Messung
Spannung ~ 233 V
Scheitelwert ~320 V

Kontrolle mit Rechnung
233 × 1,414 = 329,4 V

Sind die ~9V Differenz Messungenauigkeiten oder ist das kein sauberer Sinus?
Mit freundlichem Gruß sps
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: Scheitelwert Messen

Beitrag von DBY656 »

Hallo SPS,

vermutlich dürfte letzteres den größeren Faktor ausmachen. Denn viele Elektrogeräte mit DC-Kreis ziehen keinen sinusförmigen Strom und nach der Spannungsspitze teilweise gar keinen Strom mehr. Ein Oszilloskop kann da weiterhelfen ...

Gruß Markus
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Scheitelwert Messen

Beitrag von SPS »

dank1 Markus,

Oszilloskop war mal in der Planung. Hier fehlt mir das Fachwissen. Besonders die Gefahr bei SK1 Geräten mit der Spannung.
Ein Gerät, das meine Wünsche erfüllt, würde mit Zubehör mein Konto sprengen.
Billig, wo mit nur eingeschränkt gemessen werden kann, ist auf die Dauer Geldverschwendung.
Deshalb teste ich gerade, was mit vorhandener Hardware geht.

Hier ist es nur eine Wohnung, wo fast nur der PC eingeschaltet ist.
Von einem PC erwarte ich nicht so große Unterschiede. Oder greift hier auch das vorgeschaltete Netz.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Scheitelwert Messen

Beitrag von SPS »

Bringt mich die THDf % Messung hier weiter?
2,9 Wird bei Spannung angezeigt

THDr ist gleich

Anleitung
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... -10000.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: Scheitelwert Messen

Beitrag von DBY656 »

Das Messgerät zeigt dir nicht wo im Sinus die Abweichung stattfindet, das kann nur mittels Oszilloskop diagnostiziert werden.

Und ja, die Abweichung von der Sinusform kann auch durch andere Stromkunden verursacht werden. Über die Trafostationen werden die Verformungen auch in andere Spannungsebenen übertragen, vor allem bei YY-Schaltung der Trafo's.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Scheitelwert Messen

Beitrag von SPS »

dank1 Markus,
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten