R-ISO Messbereich nach EN 61557

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,

es gibt Vorgaben für den R-iso bei der Wiederholungsprüfung
Mit angeschlossenen und eingeschalteten Verbrauchern > 300 Ohm / V 300 * 230 = 69.000 Ω
ohne angeschlossene Verbraucher mit geschlossenen Schalteinrichtungen > 1000 Ω / V
Wobei für Feuchträume … noch kleinere Werte zulässig sind.

Metrel MI 3152
U Iso: 500 V
Riso – Isolationswiderstand
Messbereich entsprechend EN 61557 ist 0,15 M Ohm .... 999 M Ω.
0,15 M Ohm = 150.000 Ohm


Combi G2
U Iso: 500 V
Bereich ab 80 kΩ 80000 Ω


Also mit den Geräten sind zulässige Werte mit Verbrauchern < 150.000 Ohm bzw. < 80000 Ω nicht bewertbar.

Andere Messgeräte haben noch ungünstigere Bereiche
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 345
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: R-ISO Messbereich nach EN 61557

Beitrag von Elektromann »

Hallo SPS,
ja mein MI 3325 fängt auch mit 0,08 MOhm an (250V/500V) bis 199 MOhm
mein neues MI 3155 fängt mit 0,00 MOhm an 50/250/500V genauso im Bereich 1000V und 2500V

der Norm-spezifische Bereich fängt aber wohl wirklich mit 0,15MOhm an...
SVS-Elektrotechnik
Null-Leiter
Beiträge: 4
Registriert: Donnerstag 19. November 2020, 15:30
Wohnort: Vechta

Re: R-ISO Messbereich nach EN 61557

Beitrag von SVS-Elektrotechnik »

Hallo, die Norm EN 61557 fängt erst bei 0,15 M Ohm zu bewerten, die Messgeräte fangen viel früher an zu messen, siehe die technischen Daten in der aktuellen Ausgabe der Bedienungsanleitung.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: R-ISO Messbereich nach EN 61557

Beitrag von SPS »

SVS-Elektrotechnik hat geschrieben: Dienstag 9. Mai 2023, 08:46 Hallo, die Norm EN 61557 fängt erst bei 0,15 M Ohm zu bewerten, die Messgeräte fangen viel früher an zu messen, siehe die technischen Daten in der aktuellen Ausgabe der Bedienungsanleitung.
Wieso steht dann beim Combi G2 von HT Instruments auf dem Gerät 0,08 ...?
Ist das bei allen Messwerten dann nicht nach EN?
Ashampoo_Snap_Dienstag, 9. Mai 2023_10h17m6s.png
Bei ZS hatte ich nachgefragt und da wurde auf die Geräterückseite verwiesen.
Mit freundlichem Gruß sps