Für die Schleifenimpedanzmessung ohne RCD Auslösung gibt es verschieden Messverfahren.
Fachbeitrag zum Thema
https://www.elektro.net/123532/realisie ... n-mit-rcd/Realisierung von Schleifenimpedanz-Messungen in Stromkreisen mit RCD
Für ABO Kunden zugänglich oder Online Kaufen..
Eine weitere Möglichkeit wurde in der De 08-2023 angesprochen. Eine Messbrücke
https://die-rcd-bruecke.de/
Mit Anleitungen und Doku
Es wird also kein neues Messgerät benötigt.
Ja, etwas Bauchschmerzen habe ich schon einen RCD zu überbrücken.
Zu bedenken ist jedoch, dass auch bei der Betäubung mit Gleichstrom der RCD zeitweise außer Funktion ist.
Kosten sollen zwischen 200 -300 Euro für das RCD-Prüfadapterset liegen.
Edit
Habe jetzt meinen alten Beitrag dazu gefunden.
viewtopic.php?f=60&t=17505&p=208346&hil ... en#p208346
Da waren die Fachleute nicht von dieser Messbrücke überzeugt.
Der Gossen Link zum Überbrücken ist nicht mehr gültig.
In einem jetzt erreichbaren Dokument fehlt die Lösung mit Überbrücken des RCD.
https://support.gmc-instruments.de/Main ... erAusloest
Zurzeit gibt es die Brücke jetzt zu kaufen.
Es gibt PDFs zur Handhabung ...
Aktuell scheint die Fachzeitschrift de oder der uns bekannte Autor des Beitrags diese Brücke positiv zu sehen.
Bestimmt viel sicherer als selber Brücken anzufertigen.
Auch mit der Anwendung der Gleichstrom Betäubung wird für kurze Zeit die Sicherheitsfunktion des RCD außer Kraft gesetzt.