Große Krokodilklemme
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 77
- Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57
Re: Große Krokodilklemme
Wie du auf dem Bild siehts, kannst die sogar für dein Flugzeug verwenden...
[/quote]
Scheitert nur am Flugzeug aber hey fliegen kann ich, wenn es auch nur auf die Nase ist
[/quote]
Scheitert nur am Flugzeug aber hey fliegen kann ich, wenn es auch nur auf die Nase ist
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 340
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Große Krokodilklemme
Ja, Metrel hat da ein sehr gutes Angebot https://www.metrel.de/de/shop/HVI/conti ... -3252.html die 100A Ausführung für etwas mehr Strom und https://www.metrel.de/de/shop/ACC/a-143 ... probe.html für exakte Messungen bei kleinen Strömen und natürlich auch die benannten: https://www.metrel.de/de/shop/HVI/conti ... -3250.html.
Für Schutzleiterprüfungen hab ich auch was selbstgemachtes, wie von ELt-Onkel beschrieben (mit 100m Kabel). Bei Nachweisprüfungen (ich hab kritische Kunden) hab ich immer (!) Prüfzangen mit CAT Angaben und alles wie es sich gehört...
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Große Krokodilklemme
https://www.voelkner.de/products/719605 ... b5a439cd8d
Groß genug und Cat 1?
Groß genug und Cat 1?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 77
- Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57
Re: Große Krokodilklemme
[/quote]
Wie versprochen die Bilder
Eine in Rot und eine in Schwarz, in beiden Griffen ist je eine Buchse drin. Beide Griffe habe ich zusätzlich innen mit nem 1qmm verbunden.
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Große Krokodilklemme
Danke für die Rückmeldung.
Bezugsquelle Link? Preis?
Bezugsquelle Link? Preis?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 77
- Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Große Krokodilklemme
Hallo,
da hast du Glück gehabt.
Online bei ATU finde ich die nicht.
da hast du Glück gehabt.
Online bei ATU finde ich die nicht.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 77
- Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57
Re: Große Krokodilklemme
Habe die in der einen Filiale hier gesehen. Hatte genug Zeit bei denen zu stöbern.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Große Krokodilklemme
Hallo,
sinnvoll ist es, die beiden Zangenhälften (> 1,5 mm²) elektrisch miteinander zu verbinden.
Ich habe schon mal eine '0815'-Massenklemme beim Schweißen ermordet.
Da war der Kabelanschluß auf der einen Hälfte,
der Stromübergang zum Werkstück aber auf der anderen Hälfte.
Da sind dann so an die 180 Ampere über die Schließfeder geflossen,
und haben diese ausgeglüht.
Danach konnte man die Schließfeder als Rödeldraht verwenden.
Das Ausglühen wird hier nicht das Problem sein,
aber die Übergangswiderstände.
...
sinnvoll ist es, die beiden Zangenhälften (> 1,5 mm²) elektrisch miteinander zu verbinden.
Ich habe schon mal eine '0815'-Massenklemme beim Schweißen ermordet.
Da war der Kabelanschluß auf der einen Hälfte,
der Stromübergang zum Werkstück aber auf der anderen Hälfte.
Da sind dann so an die 180 Ampere über die Schließfeder geflossen,
und haben diese ausgeglüht.
Danach konnte man die Schließfeder als Rödeldraht verwenden.
Das Ausglühen wird hier nicht das Problem sein,
aber die Übergangswiderstände.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Große Krokodilklemme
Hallo,
Oder doch Russische Rubel ?
Warum die schicken Klemmen so degradieren ?
Ich hätte dort je 1/2 Meter 35mm² sw und rt H07V-K eingepresst,
und am Ende je einen Kabelschuh mit 6mm-Loch.
Dann zwei Adapterleitungen zu je zwei Meter LifY 2,5 mm² mit Kabelschuh und 4mm-Bananensteckerbuchse.
Dann hätte man auch mal mehr als 16 Ampere drüber abgreifen können.
Übrings wenn es um Vollstahl geht, habe ich ja noch mein Hilti-Bolzenschubgerät.
Mit schwarzer Ladung schieße ich Abgreifbleche auf Vollmaterial.
Da können dann ganz schön viele Amperes drüber fließen.
Allerdings muß man das Konstrukt nach Ende der Arbeiten dann abflexen.
Das ist so die Lösung, wenn man den Rumpf eines Containerschiffs kurz über der Wasserlinie
vor sich zu liegen hat.
Wer will da einen Spanngurt rumfädeln ?
...
Ich nehme an Euros ?
Oder doch Russische Rubel ?
Warum die schicken Klemmen so degradieren ?
Ich hätte dort je 1/2 Meter 35mm² sw und rt H07V-K eingepresst,
und am Ende je einen Kabelschuh mit 6mm-Loch.
Dann zwei Adapterleitungen zu je zwei Meter LifY 2,5 mm² mit Kabelschuh und 4mm-Bananensteckerbuchse.
Dann hätte man auch mal mehr als 16 Ampere drüber abgreifen können.
Übrings wenn es um Vollstahl geht, habe ich ja noch mein Hilti-Bolzenschubgerät.
Mit schwarzer Ladung schieße ich Abgreifbleche auf Vollmaterial.
Da können dann ganz schön viele Amperes drüber fließen.
Allerdings muß man das Konstrukt nach Ende der Arbeiten dann abflexen.
Das ist so die Lösung, wenn man den Rumpf eines Containerschiffs kurz über der Wasserlinie
vor sich zu liegen hat.
Wer will da einen Spanngurt rumfädeln ?
...