Metrel Leckstromzange Verlustanalyse
Verfasst: Sonntag 19. März 2023, 00:49
von SPS
Hallo zusammen,
ich habe die beiden Stromzangen von Metrel gefunden
https://www.kometec.de/shop/pdf/zmdmetbamd9273.pdf
https://www.kometec.de/shop/pdf/zmdmetbamd9272.pdf
Verlustanalyse, um die wahrscheinliche Ursache von Leckströmen zu finden.
Hat jemand praktische Erfahrungen damit?
Voelkner hat geschrieben:
Intelligente Verlustanalyse: Komplexe Algorithmen erfassen Verluste und ermöglichen eine Bestimmung möglicher Gründe für Stromverluste.
https://www.voelkner.de/products/103058 ... ent=intern
Re: Metrel Leckstromzange Verlustanalyse
Verfasst: Montag 20. März 2023, 14:51
von Elektromann
Hallo SPS,
ja ich hab beide Zangen im Einsatz, die MD9273 ist seit Jan. 2023 lieferbar und seitdem auch im Einsatz.
Die Zangen sind sehr gut und ich bin mit dem Funktionsumfang zufrieden. Die MD9273 macht aber nur Sinn wenn man
die passenden "Partnergeräte" hat hier bei mir sind das unsere MI3155 und die MI3325. Mit beiden funktioniert die
Bluetooth Funktion hervorragend. Die "Verlustanalyse" basiert darauf, dass die Messzangen das Oberwellenprofil analysieren,
das ist eine nette Funktion - die hab ich aber noch nicht wirklich intensiv genutzt...
Die Oberwellen werden auch nur bis zur 19. Harmonischen gemessen, weshalb ich dafür dann doch andere Geräte verwende.
Insgesamt aber s.o. bin ich sehr zufrieden mit den Zagen.
Re: Metrel Leckstromzange Verlustanalyse
Verfasst: Montag 20. März 2023, 15:10
von SPS
Elektromann
Re: Metrel Leckstromzange Verlustanalyse
Verfasst: Samstag 6. Mai 2023, 21:45
von SPS
Hallo zusammen,
ich habe die Zange jetzt bei Reichelt gefunden.
https://www.reichelt.de/leckstromzange- ... oup%20%231
Habt ihr noch bessere Quellen.
Ist die Zange zu neu für gute Preise?
Wie gut ist die Zange mit dem Metrel Messgerät zur Leitungsverfolgung? 128 Hz-Signal ...
Wird ja bei Reichelt in der Beschreibung angesprochen.
Re: Metrel Leckstromzange Verlustanalyse
Verfasst: Montag 8. Mai 2023, 01:12
von SPS
Hallo,
verstehe ich es richtig, dass die Kabel / Leitungssuche nur funktioniert, wenn die Zange um die Leitung gelegt werden kann?
Also nichts für Leitungen Unterputz, sondern für offene verlegte Leitungen wie im Kabelkanal.
Frequenz 10 - 500 Hz
steht in der Anleitung.
Das finde ich nicht sehr hoch. Oder vergleiche ich hier unterschiedliche Werte?
Übliche Leckstromzangen könne bis 1000 Hz. Ist das nicht sogar Norm?
Bei den Messgenauigkeiten unter der Tabelle steht
Frequenz zwischen 45 und 70 Hz
An anderer Stelle bei PWM Signale 1 bis 5 kHz
Meine HT 96 U kann bis 10 k Hz
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... V-1St..pdf
Re: Metrel Leckstromzange Verlustanalyse
Verfasst: Montag 27. November 2023, 03:15
von SPS
Hallo zusammen,
habe diesen Hinweis gefunden
Hinweis: • Änderung der Frequenzmessung von aktuell 400 Hz auf 100 Hz (Datenblatt und Bedienungsanleitungen sind nicht aktualisiert)
Das bedeutet, dass meine Beha (AC-Frequenzgang 15 Hz ... 1 kHz) und andere Leckstromzangen hier besser geeignet sind. Diese gehen üblicherweise bis 1000 Hz.
https://www.kometec.de/messgeraete/metr ... 1701050029
Selbst das ist wenig
Re: Metrel Leckstromzange Verlustanalyse
Verfasst: Montag 27. November 2023, 07:24
von Elektromann
Hallo SPS,
gerade Deinem Hinweis nachgegangen, ich hab ja einige der METREL Zangen. Die Einschränkung bis 100Hz ist korrekt und ist auch in den aktuellen Datenblättern und Handbüchern so angegeben. (gerade runtergeladen) Die Einschränkung kommt aus der Harmonic Analyse Funktion der Zange. Nach ersten Fragen kann die Zange auch weiterhin Leckageströme bis 1kHz messen. Ich bleib da aber dran. Sobald ich was schriftliches hab melde ich mich...
Re: Metrel Leckstromzange Verlustanalyse
Verfasst: Montag 27. November 2023, 18:09
von SPS
Ich lese unter der Tabelle TRMS-Strom-/Spannungswert zwischen 45 und 70 Hz