Metrel Leckstromzange Verlustanalyse

Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Metrel Leckstromzange Verlustanalyse

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
ich habe die beiden Stromzangen von Metrel gefunden
https://www.kometec.de/shop/pdf/zmdmetbamd9273.pdf
https://www.kometec.de/shop/pdf/zmdmetbamd9272.pdf

Verlustanalyse, um die wahrscheinliche Ursache von Leckströmen zu finden.
Hat jemand praktische Erfahrungen damit?

Voelkner hat geschrieben: Intelligente Verlustanalyse: Komplexe Algorithmen erfassen Verluste und ermöglichen eine Bestimmung möglicher Gründe für Stromverluste.

https://www.voelkner.de/products/103058 ... ent=intern
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 340
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Metrel Leckstromzange Verlustanalyse

Beitrag von Elektromann »

Hallo SPS,

ja ich hab beide Zangen im Einsatz, die MD9273 ist seit Jan. 2023 lieferbar und seitdem auch im Einsatz.
Die Zangen sind sehr gut und ich bin mit dem Funktionsumfang zufrieden. Die MD9273 macht aber nur Sinn wenn man
die passenden "Partnergeräte" hat hier bei mir sind das unsere MI3155 und die MI3325. Mit beiden funktioniert die
Bluetooth Funktion hervorragend. Die "Verlustanalyse" basiert darauf, dass die Messzangen das Oberwellenprofil analysieren,
das ist eine nette Funktion - die hab ich aber noch nicht wirklich intensiv genutzt...
Die Oberwellen werden auch nur bis zur 19. Harmonischen gemessen, weshalb ich dafür dann doch andere Geräte verwende.
Insgesamt aber s.o. bin ich sehr zufrieden mit den Zagen.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Metrel Leckstromzange Verlustanalyse

Beitrag von SPS »

dank1 Elektromann
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Metrel Leckstromzange Verlustanalyse

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
ich habe die Zange jetzt bei Reichelt gefunden.

https://www.reichelt.de/leckstromzange- ... oup%20%231

Habt ihr noch bessere Quellen.
Ist die Zange zu neu für gute Preise?

Wie gut ist die Zange mit dem Metrel Messgerät zur Leitungsverfolgung? 128 Hz-Signal ...
Wird ja bei Reichelt in der Beschreibung angesprochen.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Metrel Leckstromzange Verlustanalyse

Beitrag von SPS »

Hallo,
verstehe ich es richtig, dass die Kabel / Leitungssuche nur funktioniert, wenn die Zange um die Leitung gelegt werden kann?
Also nichts für Leitungen Unterputz, sondern für offene verlegte Leitungen wie im Kabelkanal.
Frequenz 10 - 500 Hz
steht in der Anleitung.
Das finde ich nicht sehr hoch. Oder vergleiche ich hier unterschiedliche Werte?
Übliche Leckstromzangen könne bis 1000 Hz. Ist das nicht sogar Norm?
Bei den Messgenauigkeiten unter der Tabelle steht
Frequenz zwischen 45 und 70 Hz
An anderer Stelle bei PWM Signale 1 bis 5 kHz

Meine HT 96 U kann bis 10 k Hz
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... V-1St..pdf
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Metrel Leckstromzange Verlustanalyse

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
habe diesen Hinweis gefunden

Hinweis: • Änderung der Frequenzmessung von aktuell 400 Hz auf 100 Hz (Datenblatt und Bedienungsanleitungen sind nicht aktualisiert)
Das bedeutet, dass meine Beha (AC-Frequenzgang 15 Hz ... 1 kHz) und andere Leckstromzangen hier besser geeignet sind. Diese gehen üblicherweise bis 1000 Hz.
https://www.kometec.de/messgeraete/metr ... 1701050029
Selbst das ist wenig
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 340
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Metrel Leckstromzange Verlustanalyse

Beitrag von Elektromann »

Hallo SPS,
gerade Deinem Hinweis nachgegangen, ich hab ja einige der METREL Zangen. Die Einschränkung bis 100Hz ist korrekt und ist auch in den aktuellen Datenblättern und Handbüchern so angegeben. (gerade runtergeladen) Die Einschränkung kommt aus der Harmonic Analyse Funktion der Zange. Nach ersten Fragen kann die Zange auch weiterhin Leckageströme bis 1kHz messen. Ich bleib da aber dran. Sobald ich was schriftliches hab melde ich mich...
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Metrel Leckstromzange Verlustanalyse

Beitrag von SPS »

dank1
Ich lese unter der Tabelle TRMS-Strom-/Spannungswert zwischen 45 und 70 Hz
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten