Re: Prüfen ob der RCD von der Netzspannung unabhängig ist.

Verfasst: Freitag 17. März 2023, 18:03
von SPS
E DIN VDE 0100-100 VDE 0100-100:2021-09 hat geschrieben:VDE 0100 gilt für die Planung, Errichtung und Prüfung von elektrischen Niederspannungsanlagen
https://www.vde-verlag.de/normen/110060 ... 21-09.html

Also nur für die Anlage und nicht für die eingesteckten Geräte wie den PRCD-S

Re: Prüfen ob der RCD von der Netzspannung unabhängig ist.

Verfasst: Freitag 17. März 2023, 19:01
von E-Jens
Hallo,

ich finde es sehr angenehm, wenn ein RCD netzspannungsunabhängig arbeitet. Eine Auswertelektronik die Probleme machen könnte, gibt es nicht.

Re: Prüfen ob der RCD von der Netzspannung unabhängig ist.

Verfasst: Freitag 17. März 2023, 19:25
von SPS
Hallo,
beim PRCD-S macht die Netzpannungsabhängigkeit schon Sinn. Anlaufschutz ...
Es wird teilweise auch der PE geschaltet, was für Anlagen nicht zulässig ist

Re: Prüfen ob der RCD von der Netzspannung unabhängig ist.

Verfasst: Freitag 17. März 2023, 19:33
von E-Jens
Ja,

PRCD-S schalten erst frei, wenn das vorgeschaltete Netz als i.O geprüft wurde. Es wird auch geprüft, dass der Schutzleiter keine Spannung führt.

Re: Prüfen ob der RCD von der Netzspannung unabhängig ist.

Verfasst: Dienstag 25. April 2023, 19:14
von E-Jens
Hallo,

nun hatte ich den ersten RCD, der mit der im ersten Beitrag aufgeführten Methode nicht ausgelöst hat. Das obwohl er netzunabhängig ist. Der Bursche war kurzzeitverzögert. Wahrscheinlich ist er durch die 200 mA DC vor der Auslösung in die Betäubung gegangen. Ich habe mir daraufhin einen Prüfadapter der nur L auf den RCD gibt gebaut. Mit dem zweipoligen Spannungsprüfer zwischen L und PE den Lasttest gemacht und siehe da, mit Wechselspannung löst er aus.

Re: Prüfen ob der RCD von der Netzspannung unabhängig ist.

Verfasst: Dienstag 25. April 2023, 20:15
von SPS
Hallo, E-Jens dank1 für die Rückmeldung.
Ich hatte es bestimmt mit 10 RCD geprüft. Darunter auch Typ F KV.
Kannst du mir den Hersteller und Typ sagen, der so nicht funktioniert?

Die Auslösung aus meinem Beispiel funktioniert nicht bei RCD von Typ B
Bei Typ B sind die RCD für die Prüfung mit glattem Gleichstrom spannungsabhängig.
Typ B konnte ich noch nicht testen, da die für mich zu teuer sind.
Hast du die Prüfung auf Netzspannungsunabhängigkeit in deine Prüfungen eingebaut?

Edit
https://eacademy.mitegro.de/2023/04/19/ ... n-mit-rcd/
Zum Thema Betäubung. Danach sollte er mit 200 mA nicht in die Betäubung gehen.
Michael Lochthofen hat geschrieben:Diese Betäubung wirkt nur während der Messung, es muss aber ein Strom von etwa 1,3 A zum Fließen kommen.

Re: Prüfen ob der RCD von der Netzspannung unabhängig ist.

Verfasst: Dienstag 25. April 2023, 20:45
von E-Jens
RCD.JPG

Re: Prüfen ob der RCD von der Netzspannung unabhängig ist.

Verfasst: Dienstag 25. April 2023, 20:56
von SPS
dank1 sehr E-Jens.

Das hilft mir schon mal weiter.

Der RCD ist ja an der Anlage angeschlossen. Kann da über den angeschlossenen N und Verbraucher ... was abfließen? Sodass es kein Fehlerstrom ist?
Hast du den Eingebaut geprüft?

Re: Prüfen ob der RCD von der Netzspannung unabhängig ist.

Verfasst: Dienstag 25. April 2023, 21:29
von E-Jens
Hallo SPS,

ja der RCD ist in einer Maschine fest eingebaut. Am Eingang ist ein Schutzkontaktstecker und am Ausgang ist eine Steckdose. Also eine fest in die Maschine eingebaute Verlängerungsleitung mit RCD und LSS. Also ganz übersichtlich und gut zu prüfen.
Ich prüfe das nicht immer. Den Nachrüstsatz haben die Kaufleute gekauft. Da weis man nie, ob es nicht nur nach dem Preis ging