Hallo, E-Jens
für die Rückmeldung.
Ich hatte es bestimmt mit 10 RCD geprüft. Darunter auch Typ F KV.
Kannst du mir den Hersteller und Typ sagen, der so nicht funktioniert?
Die Auslösung aus meinem Beispiel funktioniert nicht bei RCD von Typ B
Bei Typ B sind die RCD für die Prüfung mit glattem Gleichstrom spannungsabhängig.
Typ B konnte ich noch nicht testen, da die für mich zu teuer sind.
Hast du die Prüfung auf Netzspannungsunabhängigkeit in deine Prüfungen eingebaut?
Edit
https://eacademy.mitegro.de/2023/04/19/ ... n-mit-rcd/
Zum Thema Betäubung. Danach sollte er mit 200 mA nicht in die Betäubung gehen.
Michael Lochthofen hat geschrieben:Diese Betäubung wirkt nur während der Messung, es muss aber ein Strom von etwa 1,3 A zum Fließen kommen.