Prüfen ob der RCD von der Netzspannung unabhängig ist.

Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 5536
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Prüfen ob der RCD von der Netzspannung unabhängig ist.

Beitrag von SPS »

E DIN VDE 0100-100 VDE 0100-100:2021-09 hat geschrieben:VDE 0100 gilt für die Planung, Errichtung und Prüfung von elektrischen Niederspannungsanlagen
https://www.vde-verlag.de/normen/110060 ... 21-09.html

Also nur für die Anlage und nicht für die eingesteckten Geräte wie den PRCD-S
Mit freundlichem Gruß sps
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 616
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Re: Prüfen ob der RCD von der Netzspannung unabhängig ist.

Beitrag von E-Jens »

Hallo,

ich finde es sehr angenehm, wenn ein RCD netzspannungsunabhängig arbeitet. Eine Auswertelektronik die Probleme machen könnte, gibt es nicht.
Gruß Jens
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 5536
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Prüfen ob der RCD von der Netzspannung unabhängig ist.

Beitrag von SPS »

Hallo,
beim PRCD-S macht die Netzpannungsabhängigkeit schon Sinn. Anlaufschutz ...
Es wird teilweise auch der PE geschaltet, was für Anlagen nicht zulässig ist
Mit freundlichem Gruß sps
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 616
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Re: Prüfen ob der RCD von der Netzspannung unabhängig ist.

Beitrag von E-Jens »

Ja,

PRCD-S schalten erst frei, wenn das vorgeschaltete Netz als i.O geprüft wurde. Es wird auch geprüft, dass der Schutzleiter keine Spannung führt.
Gruß Jens
Antworten