metrel Mi 3152 R-ISO alle Leiter gegeneinander.

Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 5490
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

metrel Mi 3152 R-ISO alle Leiter gegeneinander.

Beitrag von SPS »

Hallo zusamen,
nach dem Firmware Update finde ich die Option bei R-ISO alle Leiter gegeneinander zu Messen. Also 10 Messungen bei Drehstrom.

Leider geht das sehr schnell hintereinander.
Mir reicht die Zeit nicht zum Wechseln der Prüfspitzen.

Gibt es eine Pausentaste oder habe ich was anderes übersehen?
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 5490
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: metrel Mi 3152 R-ISO alle Leiter gegeneinander.

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
Autosequenz ist die Funktion.
Es wird der Adapter benötigt,

https://www.voelkner.de/index.php?mp=pr ... oup%20%231
Mit freundlichem Gruß sps
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 870
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: metrel Mi 3152 R-ISO alle Leiter gegeneinander.

Beitrag von DBY656 »

Der Preis für den Adapter ist nicht gerade niedrig. So eine aktive Umschaltung ist in der Realisierung durchaus aufwendig wenn diese zuverlässig funktionieren soll.
Ob sich dieses Zubehör für den Prüfer rechnet? Es ist ein Adapter inclusive diverser Leitungen mehr rumzuschleppen, ...

Gruß Markus
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 5490
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: metrel Mi 3152 R-ISO alle Leiter gegeneinander.

Beitrag von SPS »

Ja, der Preis für den Adapter ist schon heftig.

Mir hätte es gereicht, mit Software und Schalter an der Prüfspitze die nächste Prüfung auszuführen.
Leider habe ich das MI 3152, da kann ich keine eigenen Autoprüfungen erstellen.
Das MI 3155 soll das können.

Edit
Ich kann beim MI3152 eigene Prüfaufträge am PC erstellen und auf das Messgerät übertragen.
Ich habe mir einen Musterstromreis mit allen 10 R-ISO-Messungen erstellt.
Diesen kann ich in den aktuellen Auftrag kopieren und zum Messgerät übertragen.
Erste Messung auswählen, Prüftaste bestätigen, dann Messung starten und anschließen Speichen. Geht alles mit der Prüftaste an der Prüfspitze
Dann die weiteren Messungen genauso. Etwas mehr aufwand als eine Autoprüfung. Dafür keine Zusatz-Hardware nötig.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 206
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: metrel Mi 3152 R-ISO alle Leiter gegeneinander.

Beitrag von Elektromann »

SPS hat geschrieben: Samstag 21. Januar 2023, 20:11 Leider habe ich das MI 3152, da kann ich keine eigenen Autoprüfungen erstellen.
Das MI 3155 soll das können.
Ja das geht, aber ich mach es lieber am PC, sonst ist mir das zu fummelig...
SPS hat geschrieben: Samstag 21. Januar 2023, 20:11 Ich kann beim MI3152 eigene Prüfaufträge am PC erstellen und auf das Messgerät übertragen.
Ich habe mir einen Musterstromreis mit allen 10 R-ISO-Messungen erstellt.
Diesen kann ich in den aktuellen Auftrag kopieren und zum Messgerät übertragen.
Erste Messung auswählen, Prüftaste bestätigen, dann Messung starten und anschließen Speichen. Geht alles mit der Prüftaste an der Prüfspitze
Dann die weiteren Messungen genauso. Etwas mehr aufwand als eine Autoprüfung. Dafür keine Zusatz-Hardware nötig.
Ja so machen wir das auch bier1 das ist aktuell auch einer der Vorteile von Metrel gegenüber FLUKE/GOSSEN, aktuell kann man auch noch mit einfacheren Methoden arbeiten :-)
Antworten