Niederohmmessung Messgerät nur mit LED

Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Niederohmmessung Messgerät nur mit LED

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
bei der Suche im Netz zufällig gefunden

https://www.voelkner.de/products/422912 ... ent=intern

Da gibt es nur einige LED für verschiedene Ohm Werte.
Ein Beurteilen nach Querschnitt, Länge ... ist so kaum noch möglich.
Fängt erst bei 0,5 Ohm an.
Voelkner hat geschrieben:gemäß EN 61557-4
gossenmetrawatt Merkbuch hat geschrieben:DIN EN 61557-4 VDE 0413-4 Widerstand von Erdungsleitern, Schutzleitern und Potentialausgleichs-
leitern
Erfüllt die Norm? Ist gemäß der Norm, gleich das Gerät, entspricht der Norm?
Ich brauche nur noch auf die 0,5 oder 1 Ohm LED achten?
Das macht es wirklich einfach.
Ich habe wirklich mit Leitungslängen und Werten um 0,2 Ohm viel Zeit aufgewendet.
So kann ich mit <= 0,5 Ohm im Wohnungsbau fast alles abdecken.

Edit aus dem Handbuch. Also doch einen sinnvollen Bereich <= 0,2 Ohm
Testboy hat geschrieben:Wenn die LED „0,5 Ohm“ blinkt, beträgt der gemessene Widerstand max. 0,2 Ohm.
Der integrierte Summer ertönt, sobald der Widerstand weniger als 1,0 Ohm beträgt
https://www.testboy.de/downloads/?no_ca ... e413bf8c5c
Also das richtige Gerät für die 1 Ohm Prüfer
Mit freundlichem Gruß sps
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Niederohmmessung Messgerät nur mit LED

Beitrag von tm90 »

Moin,

in Anlagen, die weniger Komplex sind und wenn man das Gerät nur ein paar Mal braucht, wird es reichen. Es ist besser als gar keine Durchgängigkeit feststellen. Aber ein Allheilmittel wird das nicht sein, auch wegen der fehlenden Abspeicherung der Messwerte.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Niederohmmessung Messgerät nur mit LED

Beitrag von SPS »

dank1

Eigentlich ist das Gerät für den Praktiker im Werkzeugkoffer einfacher zu handhaben wie ein 1000 Euro Messgerät.
Das ein grober vergleich auf <= 0,2 Ohm, 0,5 Ohm oder 1 Ohm ausreicht, war mir nicht bewusst.
Das hat auch Einfluss auf den Aufwand der Messung mit den Profigeräten.
Mit freundlichem Gruß sps
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Niederohmmessung Messgerät nur mit LED

Beitrag von tm90 »

Moin,

wie gesagt für den schnellen Überblick oder bei seltener Nutzung kann das Nützlich sein. Bei einer Anlagenprüfung möchte ich aber nicht mit drei Messgeräten durch die Gegend laufen, da muss so viel wie möglich in einem sein.
Antworten