Tabelle / daten Auslösestrom aM Sicherungen
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Tabelle / daten Auslösestrom aM Sicherungen
Hallo zusammen,
ich finde immer nur Daten für gL und gG
Sind die aM für den Kurzschlussschutz gleich? Werden oft bei Motoren eingesetzt. Das Motorschutzrelais übernimmt dort den Überlastschutz.
Gesucht Auslösestrom zum Bestimmen von Ik bei der Zs Messung.
ich finde immer nur Daten für gL und gG
Sind die aM für den Kurzschlussschutz gleich? Werden oft bei Motoren eingesetzt. Das Motorschutzrelais übernimmt dort den Überlastschutz.
Gesucht Auslösestrom zum Bestimmen von Ik bei der Zs Messung.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Tabelle / daten Auslösestrom aM Sicherungen
Moin,
da musst du nur die Internetseite des jeweiligen Herstellers besuchen. Da findet sich im Datenblatt eine Kennlinie.
da musst du nur die Internetseite des jeweiligen Herstellers besuchen. Da findet sich im Datenblatt eine Kennlinie.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 505
- Registriert: Donnerstag 16. August 2007, 01:03
Re: Tabelle / daten Auslösestrom aM Sicherungen
aM sagt nur aus, das die Sicherungen speziell für Motoren sind (wenn ich mich Recht entsinne)
Es ist quasi unmöglich gleiche Kurven für unterschiedliche Kategorien zu finden.
Ich habe mich hier gefühlt eine Ewigkeit mit beschäftigt.
Gerade die Marke italweber hält hier immer mehr Einzug. Ein vergleichbarer Ersatz gibt es auf dem deutschen Markt nicht.
Letztlich habe ich mir die Sicherungen aus Italien kommen lassen.
Es ist quasi unmöglich gleiche Kurven für unterschiedliche Kategorien zu finden.
Ich habe mich hier gefühlt eine Ewigkeit mit beschäftigt.
Gerade die Marke italweber hält hier immer mehr Einzug. Ein vergleichbarer Ersatz gibt es auf dem deutschen Markt nicht.
Letztlich habe ich mir die Sicherungen aus Italien kommen lassen.
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Tabelle / daten Auslösestrom aM Sicherungen
Ja, aM für Motoren hatte ich ja geschrieben.
Haben wir früher massenhaft eingebaut.
Online finde ich fast keine mehr.
Die üblichen Tools wie Siemens Curves enthalten die nicht.
Einen Hersteller (Mersen) mit Diagramm auf der PDF-Seite 3 habe ich gefunden.
https://ep-de.mersen.com/sites/mersen_d ... VAC-DE.pdf
Mit den Tools ist das Ablesen einfacher.
Bei der 35 A lese ich mit etwas Übung 400 A bei 0,4 Sekunden.
5 Sekunden ca. 280 A
Richtig?
Maßgeblich wäre bei einer Prüfung erst mal eine VDE Tabelle oder Diagramm, da nicht immer Herstellerdaten vorliegen.
Haben wir früher massenhaft eingebaut.
Online finde ich fast keine mehr.
Die üblichen Tools wie Siemens Curves enthalten die nicht.
Einen Hersteller (Mersen) mit Diagramm auf der PDF-Seite 3 habe ich gefunden.
https://ep-de.mersen.com/sites/mersen_d ... VAC-DE.pdf
Mit den Tools ist das Ablesen einfacher.
Bei der 35 A lese ich mit etwas Übung 400 A bei 0,4 Sekunden.
5 Sekunden ca. 280 A
Richtig?
Maßgeblich wäre bei einer Prüfung erst mal eine VDE Tabelle oder Diagramm, da nicht immer Herstellerdaten vorliegen.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 505
- Registriert: Donnerstag 16. August 2007, 01:03
Re: Tabelle / daten Auslösestrom aM Sicherungen
Für welche Prüfung denn?
Andere Sicherung mit anderem Auslösekennlinien und der Maschinenhersteller knatscht erst mal.
Für eine Maschine auf den Europäischen Markt zu bringen, dürfte dies sicherlich nicht so relevant sein.
Sofern die Maschine verschiedene Kriterien und Messungen stand hält, wäre alles cool
Andere Sicherung mit anderem Auslösekennlinien und der Maschinenhersteller knatscht erst mal.
Für eine Maschine auf den Europäischen Markt zu bringen, dürfte dies sicherlich nicht so relevant sein.
Sofern die Maschine verschiedene Kriterien und Messungen stand hält, wäre alles cool
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Tabelle / daten Auslösestrom aM Sicherungen
Hallo,
ich habe bei meinem Prüfgerät die Einstellung gG und aM gefunden. Jedoch keine Angabe, wie der Messwert bewertet wird.
Übliche frei zugängliche Tabellen zeigen immer nur eine gG oder gL Sicherung.
Eine Tabelle nach VDE ist auf der sicheren Seite. Die Hersteller dürfen besser sein ...
Eine Installation nach Werten der Hersteller lässt dann auch nur den einen Hersteller zu.
Da brauchst du ein Schild wie "bitte nur Siemens xxx einsetzen".
Es geht nicht um Verwendung einer gL für eine aM Sicherung
Wer fährt schon Sicherungen aller Hersteller im Fahrzeug mit ...?
Deshalb suche ich erst mal nur theoretisch eine Tabelle für aM. Könnte ja vorkommen.
ich habe bei meinem Prüfgerät die Einstellung gG und aM gefunden. Jedoch keine Angabe, wie der Messwert bewertet wird.
Übliche frei zugängliche Tabellen zeigen immer nur eine gG oder gL Sicherung.
Eine Tabelle nach VDE ist auf der sicheren Seite. Die Hersteller dürfen besser sein ...
Eine Installation nach Werten der Hersteller lässt dann auch nur den einen Hersteller zu.
Da brauchst du ein Schild wie "bitte nur Siemens xxx einsetzen".
Es geht nicht um Verwendung einer gL für eine aM Sicherung
Wer fährt schon Sicherungen aller Hersteller im Fahrzeug mit ...?
Deshalb suche ich erst mal nur theoretisch eine Tabelle für aM. Könnte ja vorkommen.
Mit freundlichem Gruß sps