Servus,
ich war gerade dabei, den Spannungsfall einer Hauptleitung zu berechnen, habe dabei offenbar aus Langeweile neben verschiedenen Formeln auch diverse Internetrechner verwendet und die Ergebnisse verglichen, da kommt mir ein seltsamer Gedanke: weshalb wird beim Spannungsfall einer Hauptleitung grundsätzlich mit den Formeln für Drehstrom gerechnet?
Müsste hier nicht, vor allem im privaten Bereich, eher die Wechselstromformel angewandt werden?
Zum Einen sind doch im Privatbereich kaum DS-Verbraucher anzutreffen (Durchlauferhitzer, vielleicht mal ne größere Kreissäge oder eine Wallbox) und dann sollte man doch den "Worst-Case" betrachten: alleine Wasserkocher, Waschmaschine und zwei Herdplatten laufen (alle dummerweise auf L1 ): da liegt doch kein "Drehstromnetz" vor, das ist doch "nur" eine Wechselstromlast.
Habe ich hier einen Denkfehler? Bitte um Korrektur...
Spannungsfall der Hauptleitung
- Bender
- Beiträge: 97
- Registriert: Montag 7. Juli 2014, 17:21
- Wohnort: Sachsen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Spannungsfall der Hauptleitung
Hallo,
du liegst mit deinen Gedanken völlig richtig. Es wird immer von der optimalen Aufteilung der Lasten ausgegangen. Zum Glück ist es nicht so schlimm, wenn der Spannungsfall bei einem unglücklichen Zusammentreffen der Verbraucher ein wenig höher ist.
du liegst mit deinen Gedanken völlig richtig. Es wird immer von der optimalen Aufteilung der Lasten ausgegangen. Zum Glück ist es nicht so schlimm, wenn der Spannungsfall bei einem unglücklichen Zusammentreffen der Verbraucher ein wenig höher ist.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Spannungsfall der Hauptleitung
Hallo
"Formel zur Spannungsfallberechnung" war auch schon ein Thema in der Fachzeitschrift de.
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... erechnung/
Deutlicher wird es hier nicht geschrieben.
Nach meiner Meinung müsste mit Wechselstrom gerechnet werden.
Finde jedoch immer wieder Beispiele, wo mit Drehstrom gerechnet wird.
Es gibt das Berechnungsprogramm Instrom beim Elektropraktiker.
http://www.instrom.de/startseite/
Ich habe es gerade erst als 60 Tage kostenlose Demo installiert.
Muss noch ein wenig üben.
Da kannst du diesen Punkt mal nachrechnen, wenn du etwas Zeit hast.
Ich finde auch als Demo sehr gelungen und hilfreich.
"Formel zur Spannungsfallberechnung" war auch schon ein Thema in der Fachzeitschrift de.
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... erechnung/
Reinhard Soboll hat geschrieben:Bei der Berechnung des Spannungsfalls mit der allgemein üblichen Formel wird eine symmetrische Belastung vorausgesetzt.
Für ABO Kunden oder Online KaufenReinhard Soboll hat geschrieben:Beiblatt 5 zu DIN VDE 0100 enthält zusätzlich eine Tabelle und Erläuterungen zur Spannungsfallberechnung
Deutlicher wird es hier nicht geschrieben.
Nach meiner Meinung müsste mit Wechselstrom gerechnet werden.
Finde jedoch immer wieder Beispiele, wo mit Drehstrom gerechnet wird.
Es gibt das Berechnungsprogramm Instrom beim Elektropraktiker.
http://www.instrom.de/startseite/
Ich habe es gerade erst als 60 Tage kostenlose Demo installiert.
Muss noch ein wenig üben.
Da kannst du diesen Punkt mal nachrechnen, wenn du etwas Zeit hast.
Ich finde auch als Demo sehr gelungen und hilfreich.
Mit freundlichem Gruß sps