min. Riso NYM
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
min. Riso NYM
Hallo,
gibt es einen Wert für den Isolationswiderstand den 1 km NYM im Neuzustand mindestens erfüllen muss
gibt es einen Wert für den Isolationswiderstand den 1 km NYM im Neuzustand mindestens erfüllen muss
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: min. Riso NYM
Habe mal Google etwas bemüht.
Nicht so bekannter Hersteller ...
https://www.elmat.de/fileadmin/user_upl ... ym-o-j.pdf
Edit gleicher Wert
https://www.eku.de/wp-32e86-content/upl ... 72_NYM.pdf
Für mich bekannter Hersteller mit den gleichen Werten
https://www.xbk-kabel.de/wp-content/upl ... _NYM-O.pdf
Nicht so bekannter Hersteller ...
https://www.elmat.de/fileadmin/user_upl ... ym-o-j.pdf
Da wäre das Datenblatt von deinem Hersteller interessant.Isolationswiderstand 20 MOhm x km
Edit gleicher Wert
https://www.eku.de/wp-32e86-content/upl ... 72_NYM.pdf
Für mich bekannter Hersteller mit den gleichen Werten
https://www.xbk-kabel.de/wp-content/upl ... _NYM-O.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: min. Riso NYM
Ich beschreibe mal den Hintergrund.
Wir wollten es uns bei der Isomessung einfach machen und alle Stromkreise hinter dem abgeschalteten RCD, die auf einem Außenleiter sitzen auf einmal messen ohne alle Trennklemmen öffnen zu müssen. (über 20 Stromkreise je RCD, aber das ist ein anderes Problem) Also den RCD raus und gemessen. Der Messwert war Grotten schlecht. Also ist irgendwo noch ein Verbraucher mit Verbindung gegen PE. Den suchen wir noch.
Dann stand dort eine neue Trommel 500 m NYM-J 3x1,5mm², also haben wir gemessen. Der Messwert lag bei unter 100 kOhm. Das fand ich ziemlich komisch. Zum Glück ist das nicht unsere Trommel.
Nun frage ich mich, was ist der kleineste Riso bei neuem NYM
Wir wollten es uns bei der Isomessung einfach machen und alle Stromkreise hinter dem abgeschalteten RCD, die auf einem Außenleiter sitzen auf einmal messen ohne alle Trennklemmen öffnen zu müssen. (über 20 Stromkreise je RCD, aber das ist ein anderes Problem) Also den RCD raus und gemessen. Der Messwert war Grotten schlecht. Also ist irgendwo noch ein Verbraucher mit Verbindung gegen PE. Den suchen wir noch.
Dann stand dort eine neue Trommel 500 m NYM-J 3x1,5mm², also haben wir gemessen. Der Messwert lag bei unter 100 kOhm. Das fand ich ziemlich komisch. Zum Glück ist das nicht unsere Trommel.
Nun frage ich mich, was ist der kleineste Riso bei neuem NYM
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 917
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: min. Riso NYM
Moin,
Habt ihr das andere Ende des NYM auf der Trommel gefunden und auch die Adern gegeneinander isoliert? Meist werden doch die zusammengequetscht beim abschneiden. Nicht das da der Fehler war.
Habt ihr das andere Ende des NYM auf der Trommel gefunden und auch die Adern gegeneinander isoliert? Meist werden doch die zusammengequetscht beim abschneiden. Nicht das da der Fehler war.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 457
- Registriert: Donnerstag 15. Mai 2014, 18:34
- Wohnort: Münsterland
Re: min. Riso NYM
Ich hab auch mal so einen geringen Isolationswiderstand auf der Trommel gemessen.
Nachdem ich die Trommel umgerollt und die Krampe (mit der die Leitung auf der Holztrommel befestigt war) entfernt hab,
hatte ich >400MOhm...
Nachdem ich die Trommel umgerollt und die Krampe (mit der die Leitung auf der Holztrommel befestigt war) entfernt hab,
hatte ich >400MOhm...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: min. Riso NYM
Die Lagerung der Leitung kann auch von Bedeutung sein. Wurde die Leitung lange Zeit unter nassen Bedingungen gelagert dürfte der Isolationswert deutlich niedriger sein als im ausgetrockneten Zustand.
Bei 500m auf der Trommel könnten noch diverse induktive und kapazitive Anteile das Messgerät verwirren. Dafür sind geeignete Messmittel zu verwenden und die Messdauer biite nicht zu kurz wählen. Evtl. mal mit einem Oszi die Messspannung aufzeichnen, pulsiert diese dann kann man den Messwert in die ...
Gruß Markus
Bei 500m auf der Trommel könnten noch diverse induktive und kapazitive Anteile das Messgerät verwirren. Dafür sind geeignete Messmittel zu verwenden und die Messdauer biite nicht zu kurz wählen. Evtl. mal mit einem Oszi die Messspannung aufzeichnen, pulsiert diese dann kann man den Messwert in die ...
Gruß Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15