DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 954
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
In der Norm ist keine Leitungslänge genannt, auch eine Abhängigkeit vom Leiterquerschnitt gibt es nicht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 906
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
@Jens Ich habe auch häufiger Zuleitungen von ca. 200m Länge und Querschnitt von 70 qmm gemessen. Da ist dann die Begrenzung des Messwertes die Leistung deines Messgerätes. Der Messwert hat sich langsam "hochgearbeitet". Teilweise mehrere Minuten, bis - größer als - erreicht wurde, teilweise ging der Messwert bis zu einer Stelle und nicht weiter. Da war dann die Leistung des Gerätes ausgereizt.
@DBY656 Solche geringen Messwerte bei Zuleitungen ohne Verbraucher würde ich bei der Prüfung definitiv bemängeln, da ich mit meiner Messung eine Momentaufnahme, ein Bild, erzeuge. Wenn eine Isolationsüberwachung diesen Messwert noch akzeptiert, dann mag das funktionieren, da hier permanent kontrolliert werden kann, ob der Wert weiter sinkt und wann dieser Wert sinkt ( z.B. Regen).
@DBY656 Solche geringen Messwerte bei Zuleitungen ohne Verbraucher würde ich bei der Prüfung definitiv bemängeln, da ich mit meiner Messung eine Momentaufnahme, ein Bild, erzeuge. Wenn eine Isolationsüberwachung diesen Messwert noch akzeptiert, dann mag das funktionieren, da hier permanent kontrolliert werden kann, ob der Wert weiter sinkt und wann dieser Wert sinkt ( z.B. Regen).
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 906
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
Moin,
heute nochmal als Dauerisomessung (2 Minuten) gemessen - es hat sich nun als schlechtester Wert bei 11 kOhm (L2-PE) eingepegelt. Das wäre dann 20mA Dauerkurzschlussstrom. L1 hatte sich bei 14 kOhm und L3 bei 48 kOhm eingepegelt.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
Moin zusammen,
jedes Stück Leitung ist (auch) ein Konsensator. Je Länger das Leitungsnetz wird, desto größer wird die Kapazität.
Die Isolationswiderstandsmessung wird mit Gleichspannung durchgeführt. Folglich wird der Kondensator "geladen". Die Ladekurve sollte bekannt sein.
Haben wir nun ein Messgerät, dass nur kurz eine Spannung draufgibt, versaut der Ladestrom den Messwert - das Messgerät interpretiert ihn als Isofehler. Es gibt aber auch Messgeräte, die länger messen. Manchmal muss man hierzu die Start-Taste festhalten (je nach Geräte unterschiedlich, einige können es aber nicht).
Wenn die Messung nun nicht in die Nähe des Erwartungswertes kommt, ist Handlungsbedarf gegeben. Ist es ein Isofehler oder ist das Netz zu groß? Damit wären wir dann wieder bei der befähigten Person (oder EFK mit Prüferfahrung, oder befähigte EFK, oder EFK mit Spezialkenntnissen, oder ...).
Gruß Olaf
jedes Stück Leitung ist (auch) ein Konsensator. Je Länger das Leitungsnetz wird, desto größer wird die Kapazität.
Die Isolationswiderstandsmessung wird mit Gleichspannung durchgeführt. Folglich wird der Kondensator "geladen". Die Ladekurve sollte bekannt sein.
Haben wir nun ein Messgerät, dass nur kurz eine Spannung draufgibt, versaut der Ladestrom den Messwert - das Messgerät interpretiert ihn als Isofehler. Es gibt aber auch Messgeräte, die länger messen. Manchmal muss man hierzu die Start-Taste festhalten (je nach Geräte unterschiedlich, einige können es aber nicht).
Wenn die Messung nun nicht in die Nähe des Erwartungswertes kommt, ist Handlungsbedarf gegeben. Ist es ein Isofehler oder ist das Netz zu groß? Damit wären wir dann wieder bei der befähigten Person (oder EFK mit Prüferfahrung, oder befähigte EFK, oder EFK mit Spezialkenntnissen, oder ...).
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 954
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
Bei dem verwendeten 5-adrigen Kabel können diese verschieden schlechten Widerstandswerte sich durch Ader-zu-Ader-Anordnung ergeben.
Eine Isolationsmessung zwischen den Adern und der realen Erde (Sonde) bei abgeklemmten PE-Leiter könnte von Interesse sein. Es ist durch die bisherigen Messungen der Aussenmantel des Erdkabels nicht eigens betrachtet worden. Die 5 Adern sind symetrisch verteilt und müssten deshalb alle ähnliche Werte gegen "Erde" liefern.
Gruß Markus