DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
- SPS
- Beiträge: 5227
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
Somit keine Verbraucher bei der Messung und 1000 Ohm je V als Grenzwert.
Also 400 V × 1000 = 400000 Ohm oder bei 230 V * 1000 V = 230000 Ohm wie in der Antwort von DBY656...
Die gleiche Rechnung mit 500 Ohm/V halte ich für grenzwertig.
Für dein Teilstück sicher auch nicht gegeben?
Also 400 V × 1000 = 400000 Ohm oder bei 230 V * 1000 V = 230000 Ohm wie in der Antwort von DBY656...
Die gleiche Rechnung mit 500 Ohm/V halte ich für grenzwertig.
Für dein Teilstück sicher auch nicht gegeben?
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 5227
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
https://www.weka.de/elektrosicherheit/e ... -0100-600/
Hier kommen im Beitrag wieder übliche Werte ins Spiel.
Jeder Prüfer hat andere Erfahrungen.
10 Prüfer für die gleiche Anlage 10 Meinungen ...
Hier kommen im Beitrag wieder übliche Werte ins Spiel.
Also wider Wischi Waschi ...Ernst Schneider www.weka.de hat geschrieben:Es wird hier auch festgehalten, dass die gemessenen Werte des Isolationswiderstands üblicherweise bedeutend höher als die Mindestwerte der Tabelle 6.1 sind. Deshalb wird bei offensichtlichen Abweichungen von den erwarteten Werten zwischen Stromkreisen gefordert, weitere Untersuchungen durchzuführen,
Jeder Prüfer hat andere Erfahrungen.
10 Prüfer für die gleiche Anlage 10 Meinungen ...
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 546
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
wenn du die Prüfprotokolle aller vorangegangenen Prüfungen hast, ist das kein Problem. Dann kannst du mit denen Vergleichen. Außer es wurde Mist gemessen.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 5227
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V

Klar, dafür ist ja die Erstprüfung da.
Was mache ich jedoch bei der Erstprüfung und ohne Protokolle? Im Wohnungsbau üblich nichts vorzufinden.
Üblicherweise Messbereichsendwert, alles andere durchgefallen ...
So war es bei meinem alten Kurbelinduktor oft.
Der Endwert ist auch bei vielen Prüfgeräten unterschiedlich. Heute haben viele mehrere G Ohm
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 546
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
Hallo,
ich bin immer froh, wenn der Messbereichsendwert nicht erreicht wird. Dann weis man, dass man richtig kontaktiert hat.
Aber bei NYM in einem Endstromkreis unter 50 m Länge ist alles unter Messbereichsendwert komisch. Bei meinen Geräten sind das 300 oder 500 MOhm.
Ich glaube aber nicht, dass ich einen entstehenden Fehler erkennen würde. Dazu gibt zu wenige Informationen, wie sich ein entstehender Fehler bei der Isolationsmessung verhallt.
ich bin immer froh, wenn der Messbereichsendwert nicht erreicht wird. Dann weis man, dass man richtig kontaktiert hat.
Aber bei NYM in einem Endstromkreis unter 50 m Länge ist alles unter Messbereichsendwert komisch. Bei meinen Geräten sind das 300 oder 500 MOhm.
Ich glaube aber nicht, dass ich einen entstehenden Fehler erkennen würde. Dazu gibt zu wenige Informationen, wie sich ein entstehender Fehler bei der Isolationsmessung verhallt.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 5227
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V

Da gibt es Messgeräte, die den Messwert über die Zeit bewerten.
DAR und PI werden die Messverfahren genannt.
Ich habe ein Messgerät, das dieses können soll.
Bekomme an einer Nym Leitung (noch nicht verlegt) keine guten Werte bei diesen Messungen.
https://www.gmc-instruments.ch/gmc/Isol ... RISO_d.pdf
Edit
War mal Thema hier
viewtopic.php?t=16921
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 546
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
Ich glaube es geht dabei nur um die Isolierungen in Motoren und Transformatoren.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 820
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
Bei Kabeln im Erdreich darf der niedrige Isolationswert von 500 Ohm/V verwendet werden, ergibt bei 230V einen Wert von 115kOhm. Mit angeschlossenem Verbraucher ist der Wert noch geringer.tm90 hat geschrieben: ↑Freitag 10. Juni 2022, 09:31 Moin SPS,
die Pumpe war in Ordnung, die Zuleitung vom Gebäude zur Pumpe hatte ich nach der ersten schlechten Messung beidseitig abgeklemmt und nochmal gemessen mit den genannten schlechten Werten. Es handelt sich um eine Draingepumpe und die Steuerung ist im 80m entfernten Gebäude. Deshalb NYY auf Klemmkasten im Drainageschacht und dann erst die Pumpenzuleitung.
Gruß Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 546
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
Hallo,
gibt es für die Messwerte eine Begrenzung der Kabellänge.
gibt es für die Messwerte eine Begrenzung der Kabellänge.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 5227
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: DIN VDE 0105-100 R- ISO Messung 300 Ohm/V
Änderung des Isolationswiderstandes mit zunehmendem Anlagenumfang
https://de.wikipedia.org/wiki/Isolationswiderstandso dass mit jeder Längenzunahme der Gesamtisolationswiderstand antiproportional sinkt.
Mit freundlichem Gruß sps