Abtasten des Schutzleiters
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Abtasten des Schutzleiters
Hier ein Buch der VDE Schriftenreihe als Leseprobe PDF Seite 6
https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdf
Hier wird ein Beispiel gerechnet. Der Autor verzichtet auf den Übergangswiderstand in der Berechnung.
Weiter im Text wird 0,3 Ohm als Übergangswiderstand angegeben.
Das finde ich sehr hoch und könnte ein Rechenfehler sein.
Ob da 3 m Ohm gemeint waren?
Am Ende wird der < 1 Ohm Wert doch noch angesprochen.
https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdf
Hier wird ein Beispiel gerechnet. Der Autor verzichtet auf den Übergangswiderstand in der Berechnung.
Weiter im Text wird 0,3 Ohm als Übergangswiderstand angegeben.
Das finde ich sehr hoch und könnte ein Rechenfehler sein.
Ob da 3 m Ohm gemeint waren?
Am Ende wird der < 1 Ohm Wert doch noch angesprochen.
Mit freundlichem Gruß sps
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Abtasten des Schutzleiters
Hallo und Danke für den Hinweis/Verweis auf die Buchauszug-Seiten
Den Verweis auf 0,3 Ohm Übergangswiderstand hab ich leider so auf die schnelle nicht gefunden. Kannst Du bitte den Abschnitt oder die Seite angeben?
Den Verweis auf 0,3 Ohm Übergangswiderstand hab ich leider so auf die schnelle nicht gefunden. Kannst Du bitte den Abschnitt oder die Seite angeben?
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Abtasten des Schutzleiters
Hallo Elektromann,
PDF Seite 6 oder Buchseite 219. Einige Zeilen nach der Berechnung.
PDF Seite 6 oder Buchseite 219. Einige Zeilen nach der Berechnung.
Das wären dann bei 4 Klemmstellen schon mehr wie nach der 1 Ohm Rechnung.Rudnik, Siegfried Prüfung elektrischer Anlagen und Ausrüstungen hat geschrieben: In der Praxis wird je Klemmstelle mit einem Übergangswiderstand von ca. 0,3 Ω gerechnet.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Abtasten des Schutzleiters
In dem zuvor verlinkten Beitrag vom EP wird ein Richtwert für den Übergangswiderstand angegeben.
https://www.elektropraktiker.de/nc/fach ... anlagen-4/
VDE gibt ja den Widerstand von 1 m Leitung je Klemmstelle an. Da ist dann auch noch die Anzahl der Klemmstellen zu ermitteln.
https://www.elektropraktiker.de/nc/fach ... anlagen-4/
Prüfen von elektrischen Anlagen Teil 5: Durchgängigkeit der Leiter – Niederohm-Messung RLO bzw. RPE
Das bedeutet für mich 60 mΩ bis 0,1 Ohm für alle Verbindungen in der Messstrecke. Für mich PraktikabelK. Rohlof, Michael Lochthofen hat geschrieben:Der Übergangswiderstand wird in der Praxis meistens mit 60 mΩ (manchmal auch mit 100 mΩ) angesetzt.
VDE gibt ja den Widerstand von 1 m Leitung je Klemmstelle an. Da ist dann auch noch die Anzahl der Klemmstellen zu ermitteln.
Zuletzt geändert von SPS am Dienstag 7. Juni 2022, 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Abtasten des Schutzleiters
Moin SPS,
Ich messe die Netzimpedanz, somit habe ich den Widerstand der Adern L und N. Jetzt teile ich den Wert durch zwei und habe den Widerstandwert einer Ader. Wenn ich jetzt eine R Low Messung durchführe, sollten diese Werte nicht gerade 500mOhm auseinanderliegen, da würde ich nochmal genauer nachprüfen. Gerechnet habe ich da noch nicht. Das wäre auch nur möglich bei Leitungen, die direkt verlegt sind (wo also nicht mehrere Klemmstellen dazwischen sind).
Ich messe die Netzimpedanz, somit habe ich den Widerstand der Adern L und N. Jetzt teile ich den Wert durch zwei und habe den Widerstandwert einer Ader. Wenn ich jetzt eine R Low Messung durchführe, sollten diese Werte nicht gerade 500mOhm auseinanderliegen, da würde ich nochmal genauer nachprüfen. Gerechnet habe ich da noch nicht. Das wäre auch nur möglich bei Leitungen, die direkt verlegt sind (wo also nicht mehrere Klemmstellen dazwischen sind).
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Abtasten des Schutzleiters
Hallo,
ganz so einfach geht das wohl doch nicht.
Schleife misst die ganzen Leitungen bis zum Trafo und zurück.
Low Ohm Messung nur von der PA-Schiene bis zur Steckdose.
Führst du eine Messung am HAK aus und ziehst den Wert bei der Steckdose ab sowie Wert / 2 ?
ganz so einfach geht das wohl doch nicht.
Schleife misst die ganzen Leitungen bis zum Trafo und zurück.
Low Ohm Messung nur von der PA-Schiene bis zur Steckdose.
Führst du eine Messung am HAK aus und ziehst den Wert bei der Steckdose ab sowie Wert / 2 ?
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Abtasten des Schutzleiters
Für die Anhänger der < 1 Ohm Regel habe ich die DGUV Information 203-072 gefunden.
https://publikationen.dguv.de/widgets/p ... ticle/2879DGUV Information 203-072 hat geschrieben:Der gemessene Widerstandswert ist abhängig von verschiedenen Faktoren (z. B. der Leitungslänge, dem Leiterquerschnitt, dem Leitermaterial und der Umgebungstemperatur). Allerdings sind diese nicht immer bekannt. Aus diesem Grund empfiehlt sich die Orientierung an den in der elektrischen Anlage gemessenen üblichen Werten. In der Praxis sollten diese für die Schutzleiterverbindung unter 1 Ω liegen
muss ich dann doch wieder Leitungen mit gleichem Querschnitt, Länge ... vergleichen?üblichen Werten
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Abtasten des Schutzleiters
Einen Offset der Zuleitung bei der Netzimpedanz sollte man immer beachten, deshalb hatte ich das nicht weiter erwähnt.SPS hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Juni 2022, 17:41 Hallo,
ganz so einfach geht das wohl doch nicht.
Schleife misst die ganzen Leitungen bis zum Trafo und zurück.
Low Ohm Messung nur von der PA-Schiene bis zur Steckdose.
Führst du eine Messung am HAK aus und ziehst den Wert bei der Steckdose ab sowie Wert / 2 ?