Seite 6 von 6

Re: Unterschied Netzimpedanz und Schleifenimpedanz

Verfasst: Montag 15. August 2022, 21:00
von tm90
Moin SPS,
wir haben das Standard-Prüfprotokoll mit den Ist-Soll Messwerten erhalten.
Was der direkte Fehler gewesen ist wurde nicht geklärt.
Ob und was neu gemessen wird, muss noch geklärt werden.
Wir wollen aber mindestens einen Monat testen.

Re: Unterschied Netzimpedanz und Schleifenimpedanz

Verfasst: Samstag 24. September 2022, 19:11
von Olaf S-H
Moin tm90,

wenn man am Messgerät ZS oder ZI einstellt, sollten eigentlich nur die Prüfleitungen entsprechend "zugeordnet" werden.

Ich bin eher mit Vergleichsmessungen beschäftigt - also die Kontrolle, ob das Prüfprotokoll in der Anlage oder in der Baubude geschrieben wurde. :D
Ich kann auch mit den Prüfstrippen bei der Einstellung ZS den ZI messen, wenn ich die schwarze und grüne Prüfspitze in die Löcher der Steckdose stecke. Man muss nur wissen, was das Gerät macht und wie die Anlage aufgebaut ist. Bei Maschinen und in Krankenhäusern kann der Wert von ZS auch deutlich unter dem von ZI liegen. Bei der Stellung "RCD austricksen" muss ich wissen, das ich einen anderen Messbereich habe (hier bitte Messbereich und Anzeigebereich nicht verwechseln).

Gruß Olaf

Re: Unterschied Netzimpedanz und Schleifenimpedanz

Verfasst: Samstag 24. September 2022, 20:34
von tm90
Moin,

das kann ein Fehler sein, traf aber in meinem Fall nicht zu.

Es hatte sich herausgestellt, dass der Messwert für die Netzimpedanz schlechter war als eigentlich vor Ort z.B. Messwert vor Kalibrierung 600mOhm, nach Kalibrierung 500mOhm.
Deshalb haben wir uns dagegen entschieden alle Anlagen erneut zu testen, da ja alle Anlagen den schlechteren Test schon bestanden haben.