Re: Unterschied Netzimpedanz und Schleifenimpedanz
Verfasst: Sonntag 29. Mai 2022, 12:56
von Elektromann
Hallo Markus,
DBY656 hat geschrieben: ↑Samstag 28. Mai 2022, 21:01
Wenn da Einer etwas umgestellt hat und der umwissende Kollege damit zum Prüfen geht ....
Ja, bei den neuen Messgeräten z.B. Benning /Metrel hast Du auch Userprofile.
Für uns wichtig, weil Untertage manchmal Dinge anders sind als "oben"
und bei der riesen Menge an Parametern ist es schwierig die Übersicht zu behalten.
Re: Unterschied Netzimpedanz und Schleifenimpedanz
Verfasst: Sonntag 29. Mai 2022, 21:02
von DBY656
Jeder Hersteller hat da so seine eigene Philosophie. Die Berechungsgrundlage wird auf dem Display des Profitest mit angezeigt, eine Fachkraft sollte damit umgehen können.
Wird das komplette Prüfobjekt über Software erstellt, in das Prüfgerät geladen, die Prüfung danach durchgeführt und anschließend die Ergebnisse in die Software geladen, sollte das "Problem" gar nicht erst entstehen.
Die Bedienungsanleitung (15/7.16) des Profitest Master hat einen "copy and paste" - Fehler in Punkt 9 Netzimpedanz. Die Erklärung zu Ik-Berechnung wurde aus 8.3 übernommen ohne den Text von PE auf N zu ändern. In der Betriebsanleitung für die neuere IQ-Version ist das berichtigt.
Gruß Markus
Re: Unterschied Netzimpedanz und Schleifenimpedanz
Verfasst: Sonntag 29. Mai 2022, 22:27
von SPS
https://www.gmc-instruments.de/media/do ... q-ba_d.pdf
In dieser Anleitung steht schon der N richtig in der Beschreibung.
Bei Zs steht immer noch nicht, das nur der Grenzwert angepasst wird und nicht der Messwert.
Re: Unterschied Netzimpedanz und Schleifenimpedanz
Verfasst: Montag 30. Mai 2022, 07:01
von Elektromann
Ja, die Bedienungsanleitungen sind teilweise einfach schlecht, manchmal auch die Beratung bei den Händlern. Viele Hersteller bieten dann Kurse an "für nicht wenig Geld" da bekommt man dann (teilweise) das, was eigentlich schon in der Bedienungsanleitung stehen sollte. Ich hab z.B. ein Gerät für die Erdungsmessung, in der Bedienungsanleitung wird aber die "2-Zangen" od. "City" Messung nicht richtig erklärt. Ich hab da einige Zeit gebraucht, bis ich aus unterschiedlichen Quellen alle Infos zusammen tragen konnte. Das ist wirklich eine Katastrophe.
Re: Unterschied Netzimpedanz und Schleifenimpedanz
Verfasst: Montag 30. Mai 2022, 08:25
von tm90
Moin,
gleich direkt die ersten Messungen durchgeführt - es bleibt beim alten, die Messwerte driften ca. 30% auseinander, da stimmt etwas mit dem Gerät nicht.
Es liegt nicht an den Einstellungen, wäre aber nach den Berechnungen fast denkbar gewesen
Danke trotzdem an alle für die Hilfe
Re: Unterschied Netzimpedanz und Schleifenimpedanz
Verfasst: Montag 30. Mai 2022, 13:56
von SPS
für die Rückmeldung.
Kann es sein, dass deine Sonde defekt ist? Kannst du die Widerstände der Leitung von der Sonde messen? Zum Beispiel Wert bei der Kalibrierung Low Ohm. Falls das die gleiche Sonde ist.
Geht die Sonde mit zur Kalibrierung? Oder nur das Gerät? So könnte ein Fehler der Sonde nicht auffallen.
Welchen Messadapter hast du?
Bilder der Messergebnisse vom Display?
Re: Unterschied Netzimpedanz und Schleifenimpedanz
Verfasst: Montag 30. Mai 2022, 14:45
von tm90
An der Sonde kann es nicht liegen, da ich noch eine zweite Anschlusssonde mit 10m Anschlussleitung habe.
Auch hier sind die Messwerte ähnlich.
Eine Messung der Leitung macht denk ich wenig Sinn, da der Fehler adapterübergreifend ist.
Die ganzen Anschlussleitungen und Adapter sind immer mit zum kalibrieren (ohne Messgerät eh nutzlos
).
Messzubehör ist die Standard 2-Pol Messleitung mit ansteckbarer Messleitung auf 3-Pol, 10m 2-Pol Messleitung und Schuko-Aufsatz.
Bilder vom Display habe ich keine gemacht, kann ich aber bei Interesse noch hochladen.
Re: Unterschied Netzimpedanz und Schleifenimpedanz
Verfasst: Montag 30. Mai 2022, 15:48
von SPS
Klar, Bilder, PDF, Bericht, Video ... alles was vorhanden ist
Ich habe dafür Zeit. Anders Leute, die voll ausgelastet oder überlastet noch im im Beruf sind.
Was wäre mit Rücksetzen auf Werkseinstellungen.
Falls doch irgendwo ein Parameter verstellt ist ...
Re: Unterschied Netzimpedanz und Schleifenimpedanz
Verfasst: Montag 30. Mai 2022, 19:31
von DBY656
tm90 hat geschrieben: ↑Montag 30. Mai 2022, 08:25
Moin,
gleich direkt die ersten Messungen durchgeführt - es bleibt beim alten, die Messwerte driften ca. 30% auseinander, da stimmt etwas mit dem Gerät nicht.
Es liegt nicht an den Einstellungen, wäre aber nach den Berechnungen fast denkbar gewesen
Danke trotzdem an alle für die Hilfe
Welche Widerstandswerte werden denn angezeigt, sind diese auch so weit auseinander?
Re: Unterschied Netzimpedanz und Schleifenimpedanz
Verfasst: Dienstag 31. Mai 2022, 11:00
von tm90
Moin,
hier eine Zusammenstellung, Messungblöcke immer in kurzen Zeitabständen durchgeführt:
Messung ohne RCD und 2/3 Messfehler an Steckdose L-N (B10A) mit Standard-Spiral-2-pol Messleitung:
Z (L-N)
1. 574mOhm, 401 A
2. 555mhm, 414A
3. 545mOhm, 422A
Z (L-PE)
1. 485mOhm 474A
2. 491mOhm, 469A
3. 500mOhm, 460A
Messung ohne RCD und 2/3 Messfehler an Steckdose L-N (B10A) mit 10m 2-pol Messleitung:
Z (L-N)
1. 565mOhm, 407A
2. 548 mOhm, 420A
3. 544mOhm, 423A
Z (L-PE)
1. 442mOhm, 521A
2. 462 mOhm, 498 A
3. 452mOhm, 509A
Die dritte Leitung für N wurde nicht verwendet/wird nicht benötigt