https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... -Labor.pdf
Richtige?
Noch mal zu den Einstellungen
Gossen-Metrawatt hat geschrieben:8.3 Einstellungen zur Kurzschlussstrom-Berechnung – Parameter I K
Wenn das nur bei einer Messung so eingestellt und bei der anderen nicht ist, wäre der Fehler erklärbar.Gossen-Metrawatt hat geschrieben:IK : 2/3 Z zur Berechnung des IK wird der angezeigte Messwert
von Z L-PE um alle möglichen Abweichungen korrigiert
950 * ( Faktor 2/3) 0,67 = 636,5A. Das wäre dann ein Unterschied im üblichen Rahmen zum gemessenen 650 A und könnte als Fehler passen.tm90 hat geschrieben:Zuleitung L1-PE mit Schleifenimpedanz 950A, mit Netzimpedanz nur 650A
Hier nicht mehr ganz so nahe beieinander 885 * 0,67 = 592,95 zu 660A gemessen.tm90 hat geschrieben:Zuleitung L1-N mit Netzimpedanz nur 660A, mit Schleifenimpedanz 885A