Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer
Verfasst: Samstag 12. März 2022, 19:22
von tm90
Moin,
ich prüfe zur Zeit eine Anlage aus den 60er Jahren.
Die Leitungsschutzschalter sind noch aus dieser Zeit.
Nun habe ich mich in den alten Beiträgen belesen und gelernt, dass die Leitungsschutzschalter keine feste Nutzungsdauer haben, sondern abhängig von den Auslösungen sind (wer weiß sowas ohne Schaltspielzähler?) .
Hat sich da etwas geändert oder ist in Änderung?
Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer
Verfasst: Samstag 12. März 2022, 19:53
von SPS
Hallo,
ich hatte hier schon mal das Doepke Webinar verlinkt.
Ich glaube für dich zu einer anderen Frage.
Da war auch eine Tabelle mit der Lebenserwartung von der Elektroinstallation dabei.
Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer
Verfasst: Samstag 12. März 2022, 20:14
von tm90
Ich habe auch den EP zu einem ähnlichen Thema gelesen:
https://www.elektropraktiker.de/nachric ... eristik-h/
Aber leider sind das wieder nur so la la Aussagen, die die Verantwortung auf den Prüfer zurückwerfen.
Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer
Verfasst: Samstag 12. März 2022, 20:26
von SPS
Gewerbe oder Privat?
Etwas lang. Sollte die Schulung gewesen sein.
https://www.youtube.com/watch?v=RILvRtf27CM&t=2s
Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer
Verfasst: Samstag 12. März 2022, 20:26
von ego11
Schreib doch einfach die Empfehlung rein die Dinger zu tauschen, und gut ist!
Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer
Verfasst: Samstag 12. März 2022, 20:29
von SPS
ego11 hat geschrieben: ↑Samstag 12. März 2022, 20:26
Schreib doch einfach die Empfehlung rein die Dinger zu tauschen, und gut ist!
Klar sollte das geschrieben werden.
Klebst du jetzt die Plakette "OK" in die Verteilung oder nicht?
Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer
Verfasst: Samstag 12. März 2022, 20:38
von tm90
ego11 hat geschrieben: ↑Samstag 12. März 2022, 20:26
Schreib doch einfach die Empfehlung rein die Dinger zu tauschen, und gut ist!
Das werde ich auch, aber gibt es einen Normverweiß?
Ich mag nicht - ist mir zu alt - schreiben.
Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer
Verfasst: Samstag 12. März 2022, 20:53
von SPS
Hallo,
Ich finde, im Video wird der Weg aufgeführt.
Zustandserhebung ...
Auf Seite 9 steht was von der Nutzungsdauer
http://www.kreissportbund-hildesheim.de ... uteile.pdf
Das sollte die angesprochene Datei zur Lebensdauer sein.
Ob es eine neue Version gibt?
Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer
Verfasst: Samstag 12. März 2022, 20:59
von froebel88
Wie wärs damit beim Hersteller des LSS nachzufragen? Im Zweifel dann auf dessen Aussage berufen..
Re: Leitungsschutzschalter Nutzungsdauer
Verfasst: Samstag 12. März 2022, 21:06
von SPS
Leitungsschutzschalter Min.56 der verlinkten Video Datei.
Gutachter im Film, keine Verantwortung übernehmen für Leitungsschutzschalter die > 40 Jahre alt sind.